变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端
来源:电工天下时间:2022-09-10 11:26:08 作者:老电工手机版>>
有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。
一、变压器同名端是什么
变压器同名端指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,变压器同名端规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。
如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或者如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负。
二、变压器同名端的定义
同名端是指在同一交变磁通的作用下任一时刻两(或两个以上)绕组中都具有相同电势极性的端头,彼此互为同名端。
变压器的极性辨别就属于同名端问题,变压器及三相变压器同名端的含义用“·”来表示原、副绕组感生电动势的相位,原副绕组均带“·”的两对应端,表示该两端感生电动势的相位相同,称为同名端。
一端带“·”而另一端不带“·”的两对应端,表示该两端感生电动势相位相反,则称为非同名端,亦称为异名端。
如图:

三、如何判断三相变压器的同名端
问题:变压器只知道六个线头,哪两个是一组的均不知道。
解答:
可以用一节干电池和指针式万用表,先选定一个高压绕组的一个端头为A,将电池的负极接其另一端,正极接触一下A端,观察一下万用表,它被置于直流电压小量程,接于该相的低压绕组上,如果表针首先向右摆动,则红表笔所接的为同名端a。如向左摆动,则黑表笔的为同名端。
对于三相绕组,电池不变,即仍接于A相高压绕组上,而将万用表依次接于另两个高压绕组上,同样的方法判断,但不是同名端,而是Y、Z。万用表接于另两个低压绕组上,同样的方法判断,也不是同名端,为y、z。
另一方法,将一个比较低的交流电压U1加到一个高压绕组上,将该绕组的一个端子设为X,将它与低压绕组的一个端子相连,用万用表的交流电压档测量高压绕组的A与低压绕组的另一端的电压U2,如果U2<U1,则该另一端为同名端a。
对于三相的,与前面的类似,不是同名端了。
变压器同名端的判断方法:
在原边取一组绕组,同时在副边也取一组绕组,分别取两组绕组的任意一端短接在一起。用LCR数字电桥测试两组绕组另外一端的电感值,如电感值大于单独测试两组绕组的电感值之和,则测试的两端为异名端,反之为同名端。
注:当为异名端时,L=L1+L2+2M(M为互感),当为同名端时,L=L1+L2-2M(M为互感)。
绕制变压器线圈时,如何判断同名端?
绕制时,初级要记住第一个线头,再绕次级时,也要记住第一个头,绕的方向要一致,第一个头就是“同名端”。
就是将两个线圈串联然后测电感量,若电感量比单独两个线圈的都大,则判断为“正、负---正、负”方式串联、反之则叛断为“正、负---负、正”方式串联,这样即可知同名端了。
变压器的同名端的判断方法:
用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。

注意,测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。电力变压器在交接和大修理后要进行极性测试,小型变压器可根据需要进行。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





