变压器容量的计算公式及参数说明

来源:电工天下时间:2020-08-04 09:47:25 作者:老电工手机版>>

有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。

变压器容量的计算方法

你可能会遇到这样的问题,现场用电电流,怎样选择变压器的容量,这就是常见的变压器容量的计算问题,掌握变压器容量的计算公式,计算这类问题并不难,在选择变压器的容量时会有所帮助。

变压器容量的计算公式及参数说明(www.dgjs123.com)

说到变压器容量的计算公式,通常来讲:

变压器的容量都是以伏安、千伏安(VA、kVA)为单位。 伏安(VA)是指视在功率S;瓦(W)是指有功功率P;乏(Var)是指无功功率Q。 三者关系是:S²=P²+Q²。

那么,在计算变压器的容量时,如何根据实际情况进行操作呢?

首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。

计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。

通过这种方法来求算出合适的变压器的容量大小,当然,计算过程还是要掌握好变压器的容量计算公式的。

例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。

根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

变压器的容量计算公式为:β=S/Se

式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)

变压器容量的计算公式

变压器容量的计算公式及参数说明(www.dgjs123.com)

U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)

式中:P2变压器次级功率计算值;P1变压器的低级功率计算值。

U2I和U2II:变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。I2I和I2II:变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。

η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低。一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值,硅钢片质量差的η可选0.7。

I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)

式中:U1为低级电压(V)

1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有