变压器缺油的原因_变压器缺油故障的后果_变压器缺油的处理措施
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:29:21 作者:老电工手机版>>
一、变压器缺油的原因
1、修理或试验时从变压器内放油后未补充油。
2、长期渗、漏油或大量跑油。
3、气温过低而油枕储油量又不足,或者油枕容积小不能满足运行要求。
二、变压器缺油的后果
1、油面下降到油位计监视线以下,可能造成瓦斯保护装置误动作,并且也无法对油位和油色进行监视。
2、油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积,使油极易吸收水分和氧化,从而加速了油的劣化。潮气进入油中,会降低绕组的绝缘强度,使铁芯和其他零部件生锈。
3、因渗漏而导致严重缺油时,变压器的导电部分对地和相互间的绝缘强度将大大降低,遭受过电压时极易击穿。
4、变压器油不能浸没分接开关的,分接头之间会泄漏放电而造成高压绕组短路。
5、油面低于散热管的上管口时,油就不能循环对流,使变压器温升剧增,甚至烧坏变压器。
三、变压器出现缺油现象,通常采取的措施:
1、如因天气突变,温度下降造成缺油,可关闭散热器并及时补充油。
2、若大量渗、漏油,可根据具体情况,按规程规定采取相应措施。
相关文章
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施
偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
村中变压器总是跳闸重启是什么原因
问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
- 上一篇:变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法
- 下一篇:变压器绕组绝缘损坏的七种原因