变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
来源:电工天下时间:2022-05-04 06:13:16 作者:老电工手机版>>
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
一、变压器绝缘老化
1、普通变压器绕组均为A级绝缘,其绝缘材料使用寿命在正常负荷下可达20年,如果超负荷使用,绝缘加速老化、变黑、失去弹性、变得焦脆,绝缘性能下降,造成匝间或层间短路,过电压时容易击穿。
2、为了防止和减缓绝缘老化,必须严格控制变压器的负荷,严格控制上层油温和温升。
二、变压器绝缘油劣化
1、如果绝缘油在变压器运行中吸收了空气中的水分,就会降低油的绝缘性能。绝缘油内只要含有万分之一的水分,绝缘性能就会降低为正常时的1/8,就容易造成击穿和闪络等事故。
2、为了避免绝缘油劣化造成变压器故障问题,需要注意以下几点:
1)按时取样做简化试验,如不合格应及时处理。
2)监视变压器上层油温,一般不能长时间超过85℃。
3)避免绝缘油直接与空气接触,可以防止水分渗入。
4)对运行中电压35kV及以上、容量1000kV•A及以上的油浸式变压器,每年至少进行一次气体气象色谱分析试验。
三、变压器过电压
1、过电压分为外部过电压和内部过电压二种,外部过电压由雷击引起,内部过电压由电力系统中参数发生变化时电磁能振荡和积聚引起。绝缘老化、性能不良的变压器,在线路断线、负荷剧变、弧光接地等情况时,容易导致主绝缘击穿事故。
2、外部过电压可以在变压器低压侧每相装一支避雷器或压敏电阻进行保护,内部过电压应注意保证变压器运行的平稳性。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类
油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28