变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:14:55 作者:老电工手机版>>
有关变压器高压套管进水受潮的原因与处理方法,一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,二是变压器的高压套管密封性能比较差,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热等。
变压器高压套管进水受潮的处理方法
电力变压器由于进水受潮而引起的绝缘事故不断发生,约占绝缘事故的20%,对电网安全运行构成威胁。
一、变压器运行过程中进水受潮的原因
一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,空气中的水分通过油枕进入变压器,这种情况发生的几率比较小。
二是变压器的高压套管密封性能比较差,水分通过高压套管顶部流进变压器内部。变压器的高压套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。套管顶部连接帽密封不良的原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这个连接帽兼有密封和导电双重作用,从而带来许多弊端。
二、变压器运行过程受潮的处理方法
首先,细螺纹丝扣制造公差太大,接触不良引起发热;其次是固定引线的铜销钉过长,用于连接帽上的接线板还必须与外部母线连接相吻合,致使密封垫无法压紧,稍有松动就会向内漏水。
绝缘事故中绕组烧坏部位一般在引线附近,这说明水是沿套管引线进入的。在对主变套管检查中,发现国产套管顶部连接帽密封不良,在大风吹动引线时,密封胶圈会挤向一侧,而另一侧会出现空位不能防止雨水渗入。
为排除这一事故隐患,决定在套管顶部加一个铜的帽子。
工作原理:绕组引线上接头通过螺纹固定在铜帽上,铜帽再与外部引线连接,这样绕组引线上接头就不会与外部有接触,从而杜绝了雨水的进入。对几台变压器高压套管进行了改造,在套管顶部加一个铜的帽子后,发现没有雨水通过套管渗漏进变压器。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11