变压器绕组绝缘损坏的七种原因
来源:电工天下时间:2016-01-01 20:06:13 作者:老电工手机版>>
变压器绕组绝缘损坏的七种原因
推荐阅读:35kV变压器绝缘等级 变压器绝缘等级的划分标准
变压器绕组绝缘损坏的原因:
1、制造方面的原因。
制作绕组时,导线表面有毛刺或尖棱,绝缘扭伤,接头焊接不良,造成绕组匝间短路;某些绕组设计上有缺陷,例如太厚,造成内部积聚热量,使绝缘受烘烤变脆,发生匝间短路;高、低压绕组高度不相等或安装偏心,电磁方面不对称等,使绕组除承受径向力外,还受轴向力的作用,从而使端部线匝受损。
2、变压器未经很好的干燥处理,或运行中受潮,从而产生匝间短路。
3、持续过负荷,使绕组过热;外部严重短路,使绕组受到机械的或热的破坏。
4、由于大气过电压或操作过电压的作用,绕组匝间或相间绝缘被击穿而发生短路。
5、倒换分接开关时,把接线板放错位置,使绕组局部短路。
6、由于渗、漏油现象严重,变压器油面过低;过多的油泥积聚在铁芯、绕组、箱壳上,影响变压器散热,致使绕组温度过高而损坏绝缘。
7、变压器运行年限已久,绝缘老化;变压器油老化变质,耐压强度降低。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
三绕组变压器的结构构成
有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明
三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06