电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

电工天下【变压器】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-11-13 20:47:40

电力变压器型号说明
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
 

<a href=/dianji/7903.htm target=_blank class=infotextkey>电力变压器</a>型号

下列电力变压器型号代号含义:
D    S    J    L   Z   SC   SG    JMB   YD   BK(C)    DDG 
D-单相   S-三相   J-油浸自冷   L-绕组为铝线   Z-有载调压    SC-三相环氧树脂浇注   SG-三相干式自冷   JMB-局部照明变压器    YD-试验用单相变压器   BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)   DDG-单相干式低压大电流变压器  
 
注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。

例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
 
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压
 
例如2:S7-315/10变压器
即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.
 
例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10
 
S--三相 C--浇注成型(干式变压器)  r缠绕型  9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)    10--额定电压(KV)     m--密闭
 
型号含义: SCZ(B)9-XXXX/**   SC--三相固体成型 (环氧浇注)   Z--有载调压   B--低压箔式线圈   9--性能水平代号   XXXX--额定容量(kVA)   **--额定高压电压(按额定值填入) 

变压器的型号
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例如4:SFPZ9-120000/110 
 
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

例如5: SCB9-2000/10
SC----三相固体成型(环氧浇注)
B-----低压箔式线圈
9-----性能水平代号
2000--额定容量
10----额定高压电压
SG:绕组采用NOMEX纸绝缘线或双玻璃丝包绝缘线,分敞开通风式及半包封式两种,一般绝缘耐热等级为H级。低压亦可用铜箔,层间绝缘多采用NOMEX纸。绕组采用H级浸渍漆真空浸漆。

SCB:高压绕组一般采用H级漆包线或铜箔,层间绝缘为DMD或聚脂薄膜,低压用铜箔,层间绝缘为DMD;为环氧树脂浇注式包封绕组,环氧树脂又可分带填料及不带填料两种;绝缘耐热等级有F级及H级两种。