直流电机温升过高的几种原因
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:18:54 作者:老电工手机版>>
有关直流电机温升过高的几种原因,电机长期过载运行,通风系统如风道堵塞,斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合,电枢绕组内部短路将引起电机过热,均会造成直流电机温升过高。
直流电机温升过高的原因
当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。
通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。
斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。
电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。
有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。
当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。
当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。
励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
相关阅读:
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器温升极限值的对照表
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
变压器的温升与变压器使用寿命的关系
有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
时间:2020-08-06 11:37:43
油浸式变压器的运行温度有什么规定
有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
变频调速电机最低使用温度是零下15度?
变频调速电机最低使用温度是多少,变频调速电机最低使用温度是-15℃吗,电机在低温下耐电压性能显著下降,环境温度较低时使用变频调速电机要引起特别注。
时间:2020-05-17 10:17:39
电机温升与温升限度的允许范围
有关电机温升与温升限度的允许范围,介绍了电机中常用绝缘材料及其容许工作温度,GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃,电阻法测温时,允许温升为80℃。
时间:2019-11-01 10:17:59
三相干式变压器外形尺寸及温度控制
有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器工作温度限度要求
有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
- 上一篇:开关柜实际温升超标的五种原因
- 下一篇:变压器温升的常用计算方法