电力变压器的温升限值允许改变的4种情况
来源:电工天下时间:2017-08-04 10:02:21 作者:老电工手机版>>
电力变压器的温升限值允许改变的4种情况
电力变压器的温升限值在什么情况下是可以改变的,变压器温升增加与降低的原因及措施,一起来了解下。
电力变压器的温升限值允许改变的4种情况:
1、浸有不燃性合成绝缘液体且所用绝缘材料的耐热等级不是a级的变压器,温升可以增加;
2、冷却空气的温度超过任意规定的环境温度,则线圈、铁心和油的温升限值应予降低。额定容量≥100MVA、超过值≤10℃时,降低值等于擦超过值;额定容量<10MVA、超过值≤5℃时应降低5k。超过值>5℃且≤10℃时应降低10k。
3、对于在超过海拔1000m处运行时,而正常海拔试验的空气冷却变压器,温升限值应在1000m以上每500m为一级减少2.0%(油浸自冷)、3.0%(油浸风冷或强油风冷)。运行与试验的海拔与上述相反,则所测得的温升应按上述规定减小。
4、如果电力变压器高海拔运行地点的环境温度比规定的值均有所下降,且每升高1000m降低5度或更多时,则海拔的影响已有环境温度的降低所补偿,温升限值不需降低。
相关文章
变压器温升极限值的对照表
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37