三相干式变压器外形尺寸及温度控制
来源:电工天下时间:2019-07-04 15:05:45 作者:老电工手机版>>
有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
三相干式变压器外形尺寸及温度控制
SBK-250KVA三相干式变压器--外形尺寸(SBK三相变压器)
附,三相干式变压器的温度控制问题
三相干式变压器,在室内工作,变压器的容量为500KVA,绝缘等级为F级,日常工作电流为180A。
请问:该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
变压器的这个温度值应该与变压器生产厂家不同也会有所不同,这里列出最常用的一种:
绝缘耐热等级为F级平均温升为100摄氏度,最大环境温度为40摄氏度,最热点温度公差为15摄氏度,最高温度为155摄氏度。
相关文章
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤
对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式
有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析
干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。
时间:2019-12-19 10:14:54
干式变压器型号、结构类型与容量标准
干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。
时间:2018-02-23 10:37:15
发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解
发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解,发电机中性点电缆或架空进线,发电机中性点接地电阻柜工作原理图,需要的朋友参考下。
时间:2017-04-20 10:33:57
干式变压器工作温度限度要求
有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题
有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。
时间:2016-05-15 11:50:47