变压器的温升与变压器使用寿命的关系

来源:电工天下时间:2020-08-06 11:37:43 作者:老电工手机版>>

有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。

变压器的温升

变压器的温升是指变压器的温度与周围空气温度的差,在影响变压器使用寿命的多个因素中,温度会引起绝缘老化,是对变压器的使用寿命影响最大的一个因素。

变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。

变压器的温升与变压器使用寿命的关系

变压器的温升范围

一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。

各部分允许温升为:

线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。

为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就可以保证变压器在规定的使用年限内安全运行。

一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右。

变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故 。

当变压器绕组绝缘严重老化时,会加速绝缘油的劣化,影响变压器的使用寿命。因此,需要避免变压器在高温下运行,尤其是不能长时间处在高温下运行。

绝缘等级是指所用的绝缘材料的耐热等级,干式变压器的按绝缘等级分类可分为:(A、E、B、F、H、N、C)七个等级,

变压器的温升与变压器使用寿命的关系

图1,温升限值

温升限值的大小反应了绝缘材料的耐热性能,如:A-105℃它是指变压器工作时本身的温度与当天的环境温度加在一起不超过105℃;其它等级依此类推。国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了明确规定。

以上就是变压器的温升与变压器使用寿命的关系的全部内容,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有