变压器二次侧电压值及分接开关的调节方法
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:20:47 作者:老电工手机版>>
调节变压器二次侧电压值必须要高压停电调,具体调节步骤如下:
第一步:停电(10kv);
第二步:验电,先验低压,再压高压;
第三步:放电(高压电缆);
第四步:调节分接开关;
第五步:调压完成恢复送电。
调节分接开关分为二种情况:
1、油浸式变压器:在顶部有一个象是电铃的小盒,旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调);
2、干式变压器:在其高压侧有三个分接开关,同样往上调一档(高往高调,低往低调)。
“高往高调,低往低调”是指:低压侧电压偏高,则分接开关往高一电压档位调整;低压侧电压偏低,则分接开关往低一电压档位调整。
配电变压器高压侧一般都设有无载分接开关,可用来调整低压侧电压。通常有±5%或±2*2.5%的调压范围,开关上有分接档位数字,低压偏高,往数字小的方向调,比如由“2”调到“1”,低压偏低则反之。