怎么计算变压器高/低线圈匝数和铁芯的磁通量
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:15:46 作者:老电工手机版>>
简单记忆法:
当频率f为50HZ时,B = 45 * U / (W * S);当频率f为60HZ时,B = 37.5 * U / (W * S)。
参数说明:
B---磁通密度 T (特斯拉)
U--电压 V(伏特)
S--铁芯截面积 cm^2 ( 平方厘米)
W--匝数
单相小型变压器的计算方法
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
公式:I=P/U,I单位A、P单位vA、U单位v。
2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P(注:根号P)
S单位cm²
3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量
P=(S/1.25)²(VA)
4、每伏匝数
ωo=45/S
5、导线直径
d=0.72√I (根号I)
6、一、二次线圈匝数
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
例子:制作220V变110V,铁芯截面积5x6cm的磁芯单相变压器,求相关数据。
1、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量
铁芯截面积S=5X6=30 (cm²);
变压器容量 P=(S/1.25)²(VA)=(30/1.25)²=576VA。
2、求每伏匝数
ωo=45/30=1.5匝
3、求线圈匝数
初级:ω1=U1ωo=220X1.5=330匝;
次级:ω2=1.05 U2ωo =1.05X110X1.5≈173匝。
4、求一、二次电流
初级:I1=P/U1=576/220≈ 2.62A;
次级:I2=P/U2=576/110≈ 5.24A。
5、求导线直径
初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√2.62≈ 1.17mm;
次级 d2=0.72√I (根号I2)=0.72√5.24≈ 1.65mm。
相关文章变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
怎么减少变压器铁芯涡流损耗

怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。
时间:2020-11-10 15:48:56
变压器的铁芯结构

有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
变压器线圈的结构特点

有关变压器线圈的结构形式与特点,变压器线圈通常用绝缘铜线绕制而成,分为同心式绕组和交迭式绕组两种形式,详细介绍了二种绕组方式的特点。
时间:2020-05-20 09:37:26
不同铁芯变压器的规格型号

有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。
时间:2020-03-24 11:17:48
- 上一篇:交流变压器升压后电流降低是什么原因
- 下一篇:变压器二次侧电压值及分接开关的调节方法