500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:11:01 作者:老电工手机版>>
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。
电压低的可能原因:
1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。
2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
3、如果以上不能解决问题,则需要检查高压供电方面的问题。
初步判断是正常,出现这种现象可能是:一是上级电压不平衡,二是负荷大,导线截面细,三是有单相设备负荷不对称,四是该变压器本身阻抗不平衡。
三相安匝比不相同等都有可能出现这类现象,只要1.负荷波动小.正常稳定,2.温升,噪音正常,3.开关各点接触良好等放心使用。如果变压器出口电压值,可通过无载调压开关调高电压运行,如果是负荷末端电压,则需要查找原因或提高力率或降低负荷或加大导线截面等措施,提高运行电压。
比较变压器出线端和用电设备端两个电压:如果变压器出线电压符合铭牌电压值,仅设备电源电压低,就需要换大电线截面,降低线损。如果变压器出线电压低于额定值,就需要调节变压器的调压分接头,使之升高出线电压。如果变压器分接头调到最低档电压仍然嫌低,就是高压侧网络电压低,协调电力公司解决。
交流电功率是一个数学三角形,底边功率称为有功功率,对边功率称为无功功率,斜边功率称为视在功率。其数学关系满足勾股弦定理,即有功功率的平方与无功功率的平方和等于视在功率的平方。交流电的负载其性质如果是纯电阻,则无功功率等于零。
如果是感性负载,无功功率不等于零。可能的问题是无功功率太大,有功功率的平方与无功功率的平方之和大于变压器名牌标注的视在功率的平方,而且持续这样的功率性质,那低压供电系统电压就会降低。解决方法:统计并计算负荷的有功功率,推算需要补偿的电容器的量,据此进行电容补偿,补偿后就解决问题了。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
- 上一篇:几种测量变压器直流电阻的方法
- 下一篇:变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因