已知三相变压器容量及输出电压怎么计算负载电流
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:26:52 作者:老电工手机版>>
一台三相变压器的容量为630KVA,输出电压为380V,怎么计算负载电流的大小?
三相变压器的容量为630KVA,输出电压为380V,计算出负载电流为: 630*1000/380/1.732=957A。超过该数量,则称为过载,2小时以内可允许过载120%。
那么,实际运行时可以超负载多少,允许多长时间,由当地供电部门对变压器的继电保护整定值来决定。
380V的电动机的实际运行电流与多种因素有关,并不是一个固定的数值。
1、电动机的实际功率与所带负载有关,实际稳定运行电流在空载电流和满载电流之间。
2、电动机励磁电流,也称为无功电流,属于感性电流,滞后有功电流90度相角,有功电流与总电流的比值一般在0.8左右,这个比值称为功率因素。
3、如果选用变频器启动电动机,功率因素可大幅度提高到接近等于1。
如果采用一般接触器启动电动机,最大可以带负载504KW,并且单台电动机功率不能大于315KW。而选用变频器启动电动机时,最大可带负载约600KW左右。
可以设定三相变压器低压侧的额定电压为380V,根据公式I=S/U✔3,可知其变压器的额定电流为957.2A。
那么,该变压器能带380V电动机多少KW?
额定情况下:P=U*I=380*957.2=363.74KW,这里是变压器额定情况下所能带的负载。
最经济的情况下:P=U*I*0.85=380*957.2*0.85=309.18KW,这里所说的最经济是指变压器额定负载的百分之85最为经济。
最大负载情况下:P=U*(1+20%)I=380*957.2*1.2=436.49KW,这里指的是变压器最大负载能力,一般情况下变压器可带超过其负载的百分之20。
以上就是630kVA变压器可以带380V电动机多少kw的三种情况,请根据实际情况来选择电动机的负荷。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
- 上一篇:变压器二次侧电压值及分接开关的调节方法
- 下一篇:变压器高低压的接线方式详解





