电力变压器铁心接地的方式与故障原因
来源:电工天下时间:2016-05-28 07:11:46 作者:老电工手机版>>
电力变压器铁心接地的方式与故障原因
变压器的铁心接地的三种方式:
①铁心与金属结构件均通过油箱可靠接地;
②铁心通过套管从油箱上部引出可靠接地,结构件通过油箱可靠接地;
③铁心和结构件分别通过套管从油箱上部引出可靠接地(铁心垫脚与油箱底间铺有纸板)。
每台变压器采用哪种接地方式,由国家标准及运行部门需要决定,一般对高电压大容量变压器通常采用第三种方式,较小容量较低电压者采用第二种,小容量低电压者采用第一种。
第一种接地方式,无法在油箱外检查铁心是否有多点接地故障,只能通过较长时间的空载运行,由油中气相色谱分析来进行判断。电工技术之家
第二种接地方式,可以通过铁心引至油箱上部的接地套管引线(拆除接地线后),测量其对油箱间的绝缘电阻来判断铁心是否多点接地,但无法判断是否与结构件间存在多点接地。
第三种接地方式,可以通过铁心和结构件引至油箱上部的接地套管引线,分别测量其对油箱及相互之间的绝缘电阻,来判断铁心和钢夹件间是否连通。
在油箱底部存有金属异物是构成铁心多点接地的主要原因之一,而这些异物大都是在制造或大修过程中遗存的。
一般,可有四种金属异物残存:
①粒状(焊渣)沉积物附着在铁心硅钢片与结构件间的绝缘上,形成金属性多点连通;
②有较大的金属异物(焊条头、铁屑、钢丝绳断头等)搭接在铁心硅钢片与结构件间形成通路;www.dgjs123.com
③铁丝或铁片等落于铁心下轭面与箱底间,不带电时沉积在油箱底部无多点接地反映,带电时铁心的磁性将这些异物吸引,在下铁轭面与油箱底间形成通道;
④穿心螺杆绝缘破损或是与钢夹件间有金属异物连通,有时下铁轭的上端面与钢夹件间有金属异物桥接也可造成多点接地。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:柴油发电机组常见英文型号的含义
- 下一篇:变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式