电机正反转电路图的接线方法
来源:电工天下时间:2016-09-01 20:31:07 作者:老电工手机版>>
电机正反转电路图的接线方法
如下图,蓝色表示A相,绿色表示B相,红色表示C相,黑色表示合成磁场,横坐标可以表示在空间上的分布,纵坐标可以表示在磁场强度上的大小。
当通入缺相交流电时
当通入单相交流电时
船乌海底铺设电缆演示图;
电动机正反转电路图(动画一)
ZNB-S电动机正反转电路
如图为ZNB-S电动机正反转电路图。该电路中,SBF为正转启动按钮,SBR为反转启动按钮,SBP为停止按钮。为了停止误操作,在正转接触器KM1线圈中串入反转接触器KM2辅助点;同理KM2线圈电路中串入KM1辅助触点。
当按下正转启动按钮SBF时,KM1吸合,电动机正转。其两对辅助触点。一对实现自保,即SBF松开后,KM1所能维持吸合状态;另一对常闭触点KM1此时跳开,切断了反转接触器KM2线圈电路,因而即使有人这时按下反转启动按钮SBR也是徒劳的。
三相异步电动机正-反转启/停控制电路的Flash模拟演示
一、 一组gif动画
以下是《三相异步电动机正-反转启停控制电路模拟演示》(以下简称:模拟电路) 的时间轴和模拟电路合成的gif动画,时间轴和电路的变换是同步的。
本来启动或停止过程都是很快的,为了阅读的方便,时间轴每隔3秒走一步。同时动作的电器元件和同一个电器元件的触点则以方便叙述来安排其接通的先后顺序。
因为gif动画是逐帧动画,不理会按钮和AS代码脚本而将其取消了,在FLASH模拟演示的SWF文件中能看见全貌。
二、模拟电路的制作情况
正向、反向启动到稳定运行及其总停,不可能安排顺序进行到底,需要在按钮上或在帧上写入转移的AS-好象又叫脚本代码,本Flash动画模拟演示共用40帧,各帧的内容安排如下:
1~4帧 电路准备就绪(在第4帧写入AS-stop();,),允许正向(在第4帧的正向启动按钮上写入AS-gotoAndPlay(5);)或反向(在第4帧的反向启动按钮上写入AS-gotoAndPlay(12);)启动。
5~11帧 正向启动至稳定运行(在第11帧写入AS-stop();),允许反向(在第11帧的反向启动按钮上写入AS-gotoAndPlay(12);)启动和总停(在第11帧的总停按钮上写入AS-gotoAndPlay(30);)。
12~19帧 反向启动至稳定运行(在第19帧写入AS-stop();),允许正向(在第19帧的正向启动按钮上写入AS-gotoAndPlay(5);)启动和总停(在第19帧的总停按钮上写入AS-gotoAndPlay(20);)。
20~29帧 反向停止,返回电路准备就绪(在第29帧上写入AS-gotoAndPlay(1或4);)。
30~40帧 正向停止,返回电路准备就绪(在第40帧上写入AS-gotoAndPlay(1或4);)。
制作过程,就是按拟定的运行状态,逐帧改变各电器元件动作或复位的图形。
三、模拟电路导出的swf文件
三相异步电动机正-反转启/停控制电路的Flash模拟演示
相关文章
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说
有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
变压器反馈LC振荡电路的电路图
变压器反馈LC振荡电路,LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路,变压器反馈LC振荡电路的振荡频率与并联LC谐振电路相同。
时间:2021-06-23 09:30:58
一款车载逆变器电路图及工作原理分析
有关车载逆变器的相关知识,介绍了一款常见车载逆变器的电路图,以及这种车载逆变器的工作原理,车载逆变器分为正弦波输出和方波输出两种,下面就来详细看下。
时间:2020-10-23 14:15:22
自耦变压器降压启动的控制电路图
自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
- 上一篇:继电保护直流回路展开图分类说明
- 下一篇:电机绕组绝缘阻值的标准规定