变压器铁芯故障与异常的判断方法
来源:电工天下时间:2020-05-20 09:37:24 作者:老电工手机版>>
有关变压器铁芯故障与异常的判断方法,详细介绍了变压器正常运行时一点可靠接,铁芯多点接的类型,多点接的异常现象,以及变压器铁芯多点接故障的判断与检修方法。
变压器铁芯故障的判断方法
一、铁芯正常运行需要一点可靠接
变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。
铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。
当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。
变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。
铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是附件和外界因素引起多点接。
二、铁芯多点接类型
1、安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输定位销翻转过来或去除掉,构成多点接。
2、铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接。
3、铁轭螺杆衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新接点。
4、铁芯下夹件垫脚与铁轭间绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接。
5、具有潜油泵装置大中型变压器,潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成多点接。
6、油浸变压器油箱盖上温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新接点。
7、油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接。
8、下夹件与铁轭阶梯间木垫块受潮或表面不清洁,附有较多油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接。
三、多点接时出现异常现象
1、铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯局部过热。
2、多点接严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大铁芯过热,铁芯将烧毁。
3、较长时间多点接,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。
4、因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。来自:电工技术之家
5、严重多点接会使接线烧断,使变压器失去了正常一点接,后果不堪设想。
6、多点接也会引起放电现象。
四、多点接故障检测
铁芯多点接故障判定方法通常从两方面检测:
1、进行气相色谱分析。色谱分析中如气体中甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是多点接所致。色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接。
2、测量接线有无电流。可变压器铁芯外引接套管接引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接时,因无电流回路形成。接线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。当存多点接时,铁芯主磁通四周相当于有短路匝存,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接点相对位置,即短路匝中包围磁通多少。一般可达几十安培。利用测量接引线中有无电流,很准确判定出铁芯有无多点接故障。
五、多点接故障排除
1、变压器不能停运时临时排除方法:
①、有外引接线,故障电流较大时,可临时打开线运行。但必须加强监视,故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。
②、多点接故障属于不稳定型,可工作接线中串入一个滑线电阻,使电流限制1A以下。滑线电阻选择,是将正常工作接线打开测电压除以线上电流。
③、要用色谱分析监视故障点产气速率。
④、测量找到确切故障点后,无法处理,则可将铁芯正常工作接片移至故障点同一位置,较大幅度减少环流。
2、彻底检修措施。
监测发现变压器存多点接故障后,可停运变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接故障。
排除此类故障方法,多点接类型及原因,应采取相应检修措施。
但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,能确切找到接点,现场可采用如下方法。
①直流法。
将铁芯与夹件连接片打开,轭两侧硅钢片上通入6V直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间电压,当电压等于零表指示反向时,则可认为该处是故障接点。
②交流法。
将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通存。有多点接故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。
相关文章
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式
铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
怎么减少变压器铁芯涡流损耗
怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
变压器的铁芯结构
有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
不同铁芯变压器的规格型号
有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。
时间:2020-03-24 11:17:48
变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性
变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。
时间:2020-02-18 10:49:02
环形变压器铁芯截面积的计算方法
环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。
时间:2020-02-17 09:50:17