变压器档位与电压关系

变压器档位升高低压侧系统电压会提高?

以10KV配电变压器为例,变压器高压侧分接开关有三个档:
Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV
Ⅱ---------10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV
Ⅲ------ -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。

附, 农电工如何进行配电变压器档位调整?

电压合格率是衡量电能质量的主要标准之一,根据有关规定,供电电压10千伏及以下的三相供电电压不能超过额定电压的±7%,220伏电压不能超过额定电压的+7%和-10%。

由于种种原因,农村配变大多为混用变压器,加上农电的特殊性,农忙、农闲及节日期间的用电量相差悬殊,造成配变输出电压忽高忽低,而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。

如何确保供电电压的合格率?调节农村配变分接开关位置是解决问题的办法之一。

农村配变一般为小型变压器,大多属于无载调压,共有3个档位可供调压,通过改变分接开关的动触点的位置来改变变压器的匝数,从而改变输出电压。常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。

配电变压器分接开关的Ⅰ档为10.5千伏,Ⅱ档为10千伏,Ⅲ档为9.5千伏,正常工作档位在Ⅱ档。

工作人员在调整分接开关位置时,首先必须熟悉分接开关的结构和调压原理,然后才能进行操作。具体操作步骤如下:

1.停电:断开低压侧负荷,在全部断开低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落保险,然后做好必要的安全措施。

2.拧开变压器上的分接开关的档位盖,打开档位定位销。 来自:电工技术之家

3.调整档位,根据输出电压的高低,调整分接开关到相应档位,并来回转动几下,以增加动静触头接触的可靠性。

①当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅲ档。

②当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅰ档。

4.调整好档位后,用直流电桥测各相绕组直流电阻值,看各相之间电阻是否平衡。此项工作须细致进行,若各相之间电阻相差大于2%,可能是档位的动静触头接触不好或没有调好档位位置,必须重新调整。否则,运行后动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。因此,只有各相之间电阻值不超过2%时方可认为调整合格,然后才能使变压器投入运行。