变压器档位高低有什么区别

来源:电工天下时间:2022-07-26 10:28:36 作者:老电工手机版>>

有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么,一起来了解下。

一、变压器档位高低

变压器档位高低其变比大小不同,比如有3档的变压器,Ⅰ当+5%,Ⅱ档额定,Ⅲ档-5%。或者说ⅠⅠ档变比为10.5/0.4KV,Ⅱ档变比为10/0.4KV,Ⅲ档变比为9.5/0.4KV。可以根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

附1,变压器档位-分接头关系

变压器档位问题,高压侧正调压变压器的分接头—档位 对应关系示意图:

变压器档位高低上的区别

高压侧逆调压变压器 分接头—档位 对应关系示意图:

变压器档位高低上的区别

变压器档位的几个原则:

1、正、逆调压的判断

通常变压器只有一侧为有载调压。对于高压侧有载调压是否正调压的判断如下:

根据用户信息,高压侧升档,(中)低压侧电压升,变压器为正调压;反之,逆调压。根据主变台帐或者参数信息表(示例参数信息需要补充),确认变压器调压方式,通常主变高压侧均为正调压。

对于中压侧有载调压是否正调压的判断:

根据用户信息,中压侧升档,中压侧电压升,变压器为正调压;反之,逆调压。根据主变台帐或者参数信息表(示例参数信息需要补充),确认变压器调压方式,通常主变中压侧均为逆调压。

2、额定档位的确定

形如%25.18,这种对称情况下的额定档位,额定档为9,形如%25.12,%25.14,这种不对称情况下的额定档位,额定档为3。

3、档位调整后对电压的影响

如果低压侧为pv、vθ节点,调整档位后,电压变化正常调压方式反方向表现于高压侧。

相关文章
  • 变压器高低压的接线方式详解

    变压器高低压的接线方式详解

    详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。

    时间:2022-08-13 07:31:51

  • 变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

    时间:2022-07-26 10:37:12

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

    三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

    有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。

    时间:2021-06-23 09:30:51

  • 变压器差动保护和瓦斯保护的区别

    变压器差动保护和瓦斯保护的区别

    有关变压器的知识,介绍了什么是瓦斯保护,什么是差动保护,瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护不行,二者的更多区别,一起来看下。

    时间:2021-05-13 10:13:47

  • 单相变压器与三相变压器的主要区别

    单相变压器与三相变压器的主要区别

    有关单相变压器与三相变压器的区别,三相变压器是输入三相对称交流电,输出三相对称交流电,单相变压器就是输入单相交流电,输出单相交流电。

    时间:2020-05-20 09:27:23

  • 单相变压器与三相变压器的区别分析

    单相变压器与三相变压器的区别分析

    变压器分为单相变压器与三相变压器,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出为三相电源,单相变压器与三相变压器有哪些区别。

    时间:2020-05-20 09:21:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有