变压器档位电压计算方法(变压器变比)
来源:电工天下时间:2016-05-02 14:30:22 作者:老电工手机版>>
一、变压器档位电压计算
高压侧是正反调压,中压是线性调压。
变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。
根据电网电压,看哪个档位合适。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。 来自:电工技术之家
高压侧是正反调压,中压是线性调压。变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。
二、变压器档位与电压问题
10KV电力系统,降压变压器一般有1.2.3.4.5.这几个档位。
如果变压器是3挡的,二次侧输出电压低了,把电压调高点,是不是档位应该向1挡或者2挡调节。
低了低调,高了高调?可以这样理解吗?
解答:
调节变压器档位要电试,不懂最好不要调。
不同的变压器档位不一定相同,有1、2档高的,也有1、2档低的,这得看变压器铭牌,铭牌上标有的,看清楚了再调。
变压器的档位其实可以理解为变压器的变压比,举例;铭牌上1档11k/400,2档10.5k/400,3档10k/400,4档9.5k/400,5档9k/400的变压器。平常高压10kv电压正常的,档位一般在3档。当次级电压过低时,想调到正常的400v,就要把档位调到4档或5档,而不是1档2档。
三、变压器为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?
是改变接线方式,而是改变不同的档位。
一、如果变压器是无励磁调压(俗称无载调压):
1、比如有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V(一档)、额定电压10000V(二档)和比额定电压低5%的9500V(三档)。
2、如果这时电网电压正好是10000V,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。 来自:电工技术之家
3、如果变压器离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。你就应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。
4、无励磁调压的变压器,要调整档位很麻烦(高低压都要断电),所以一般情况很少动,变压器安装时,视当时电网电压情况而将档位就固定在哪个档位了。
二、如果变压器带有载调压分接开关:
1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。
2、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器输出电压有点高怎么办
变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式
有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30