柴油发电机组主用功率与备用功率的区别

来源:电工天下时间:2020-02-13 15:32:10 作者:老电工手机版>>

有关柴油发电机组主用功率与备用功率的区别,柴油发电机组的主用功率,又称为连续功率或长行功率,柴油发电机组备用功率的定义。

柴油发电机组功率的区别

1、柴油发电机组的主用功率

柴油发电机组的主用功率,又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备用功率,又称为最大功率来标识柴油发电机组,市场上常常有不负责任的厂家用最大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。

2、柴油发电机组的备用功率

柴油发电机组在国内是用主用功率即连续功率来标称的,发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是最大功率,即备用功率。

如果是主用400kw的机组,那么12个小时之内有1个小时可以运行到440kw;如果是备用400kw的机组,假如不超载平时都开在400kw,该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW),这对机组是非常不利的,将会缩短机组的寿命和造成故障率增高。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。

    时间:2022-04-20 20:11:01

  • 变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。

    时间:2021-04-12 10:40:42

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

    车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

    有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2020-10-23 15:06:39

  • 车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-10-23 10:58:13

  • 变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。

    时间:2020-08-13 13:16:57

  • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

    时间:2020-08-12 10:42:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有