发电机接地故障电流分析
来源:电工天下时间:2019-07-11 06:29:14 作者:老电工手机版>>
有关发电机接地故障电流的分析,发电机出口单相接地故障时,线路示意图,在相电压作用下,每相都有超前于相电压90°的电容电流流人大地,三相电流之和为零。
发电机接地故障电流
发电机组采用发电机一变压器组的接线方式,发电机中性点以单相配电变压器一电阻接地方式情况下,如发生发电机出口单相接地故障时,线路示意图见图1。
在正常运行情况下三相对地电容C0相同(C0包括发电机对地电容Cg,变压器对地电容Ci,变压器对地电容Ct三者之和),在相电压作用下,每相都有超前于相电压90°的电容电流流人大地,三相电流之和为零。
假设相电压幅值为:
相关文章
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:有功功率变送器原理图解析
- 下一篇:电机绕组线圈浸绝缘漆的方法