测量电动机的绝缘电阻,即是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。对于修复后的电动机,测量其绝缘电阻是一项必须完成的基本工作。
在测量绝缘电阻时按如下要求进行操作:
1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。

2、对于绕线式转子电动机,应分别测量定、转子绕组的绝缘电阻。
3、对于多速多绕组电动机,应逐个地测量各绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。
4、对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及其相互间的绝缘电阻。
5、通常使用兆欧表来测量绝缘电阻。按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,如额定电压在500伏以下的电动机,可采用500伏兆欧表。
6、测量时,应先拆除电动机与电源的连线,将兆欧表上用来接地的一端与电动机的外壳相接,另一端依次与所测试绕组相接;然后均匀揺动摇柄(揺速以 120 转/分为宜),待指针稳定,所读取的兆欧表数值,即为绕组对地绝缘电阻。绕组各相间的绝缘电阻,可借助绕组的六 个引出线接头来测量。测量时可将兆欧表的两个接头轮流接到各相绕组的引线接头上,逐次测量各相之间的绝缘电阻。
7、电动机的绝缘电阻不应低于下式计算值:
绝缘电阻(兆欧)=【电动机额定电压(伏)】/【(电动机额定功率/100)+1000】。
如何测量电动机绝缘电阻

测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。
电动机绝缘电阻测量规定

有关电动机绝缘电阻的测量规定,测量电机绝缘电阻的主要步骤,电动机送电前必须测量绝缘电阻,三相交流电机与直流电机绝缘电阻测量的区别。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
绝缘材料的耐热等级是什么

绝缘材料的耐热等级是什么?在电机等电气设备中,绝缘材料是最薄弱的一个环节,绝缘材料易受到高温的影响而加速老化,从而出现损坏,采用耐热等级不同的绝缘材料,则电气设备的绝缘等级不同。
时间:2021-10-12 11:06:08
- 上一篇:电动机外壳带电怎么办?
- 下一篇:电动机运行时发生强烈振动怎么办?