电动机运行时发生强烈振动怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-07 07:29:39 作者:老电工手机版>>
电动机的振动一般分为三种情况,即空载振动、加负载后振动和运行中突然振动。

在排查故障问题时,可以针对不同情况分别进行判断和检査。
引起空载振动的常见原因:
1、电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。
2、风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。
3、机轴弯曲或有裂纹。
如果加负载后振动,一般是传动装置的故障引起的,可检查以下部位是否存在缺陷:
1、胶带轮或联轴器转动不平衡。可校正传动装置,使之平衡。
2、联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。
3、传动胶带接头不平滑。
如果电动机运行中突然振动,多数是缺相造成的,需要重点检査熔断器熔体是否熔断、开关接触是否良好,而且要测量电网各相是否有电。