有关三相电动机接线盒的接线方法,三相异步电动机y接时,接线盒中连接片的连接方式,三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式,包括星形接法与三角接法等。

三相电动机接线盒_三相异步电动机接线图

三相电动机接线盒,如下:

三相异步电动机接线图

三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式。

三相异步电动机接线图

三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式。

二、三相异步电动机的两种接法

三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。

三相异步电动机接线图

星型接法

三相异步电动机接线图

三角接法

附,星型接法和三角接法的区别。

在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。

成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。

只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。

一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,如果改成三角形连接,则属于超压运行,是不允许的。

大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。

三相异步电动机接线图

相关文章
  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 一例Y100LY系列电动机的接线图

    一例Y100LY系列电动机的接线图

    Y系列电动机的接线方式有两种:一种为△形,接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,再接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。

    时间:2022-05-31 17:39:01

  • 一例简单的电机接线图

    一例简单的电机接线图

    一般三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,参照电动机铭牌上标出的接线方法进行接线:1、为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;2、为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。

    时间:2022-05-31 17:02:14

  • 无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

    无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

    无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。

    时间:2022-01-07 21:30:51

  • 软启动器控制原理及接线图示例

    软启动器控制原理及接线图示例

    软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。

    时间:2022-01-07 06:13:02

  • 软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求

    软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求

    有关软启动器的知识,在电机中软启动器的应用比较广泛,这里来了解下软启动器的工作原理,软启动器的接线图,以及软启动器的选用要求,供大家参考。

    时间:2022-01-07 06:08:32

  • 软启动器怎么接线,一例软启动器的实物接线图

    软启动器怎么接线,一例软启动器的实物接线图

    软启动器怎么接线,一例软启动器的实物接线图。电机软启动器到底怎么接线,下面是一个电机软启动器的接线实物图,学会了就再也不用担心接错线导致电机启动烧毁了。

    时间:2021-12-30 06:10:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有