电动机绝缘电阻过低怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-07 06:50:48 作者:老电工手机版>>

电动机的绝缘电阻一般不低于0.5兆欧,如果低于这一值,说明绝缘不良,可能发生绝缘击穿、绕组烧毁、人身触电等亊故。绝缘电阻过低的电动机不能投入运行。

电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除:

电动机绝缘电阻过低怎么办?

1、长期搁置不用或浸水,造成绝缘受潮。用烘烤的办法恢复绝缘性能。

2、长期运行,绕组积尘太多,尤其绕组上沉积导电性粉尘,使绝缘电阻大幅度降低。拆开电动机进行彻底清扫。

3、引出线和接线盒的绝缘损坏。排除方法:重新包扎损坏部位。

4、绕组过热,造成绝缘老化。排除方法:重新浸漆或重绕绕组。

如何测量电动机绝缘电阻?

如何测量电动机绝缘电阻?电阻测量步骤

测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。