异步电机绝缘电阻低的原因与排除方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:36:10 作者:老电工手机版>>
异步电机绝缘电阻低的原因与排除方法,包括绕组受潮或被水淋湿,绕组绝缘粘满粉尘、油垢,电动机接线板损坏引出线绝缘老化,绕组绝缘老化等的处理方法。
异步电机绝缘电阻低
主要原因:
1、绕组受潮或被水淋湿:进行加热烘干处理。
2、绕组绝缘粘满粉尘、油垢:清洗绕组油垢,并经干燥.浸渍处理。
3、电动机接线板损坏引出线绝缘老化.破裂:重包引线绝缘,更换或修理出线盒及接线盒。
4、绕组绝缘老化:经鉴定可以继续使用,可经清洗干燥,重新涂漆处理,如果绝缘老化,不能安全运行时,需要更换绝缘。
附,电机绝缘电阻低的问题
问题:
1台电机,分别摇:电机绝缘电阻2兆,电缆绝缘电阻500兆,自耦变压器绝缘电阻4兆,带电缆摇电机2兆,带电缆摇自耦变压器4兆,但是电缆+电机+自耦变压器绝缘电阻就只有0.2兆了.这是怎么回事?这里有四台类似的电机,都是用500V摇表遥测,分开摇测各项值都正常,一连上线就不正常了。
长时间没有使用的280KW水泵电机。我后来从新换了根小电缆,情况依然是绝缘电阻低,说明电缆没有问题.电机的绝缘也没有问题,自耦变压器也试车开了,可以通电没有问题,但是为什么三者连在一起就摇表遥测不起来~!绝缘0.2兆。明显的不能接线试车,280KW电机没胆开。怕烧坏。
解答:
电缆测的绝缘阻值是相间500M吧,你肯定没有测相对地阻值。再一次告诉你只要分测么有问题,试车就没问题,至于电机只要不沁水,环境不是特别潮湿没有必要烘干。启动时要间接运行停止操作,让电机自己加热烘干即可,停止后10分钟再启动。
附2,如何检查电动机的绝缘强度?电动机绝缘电阻最低合格值是多少?
一般用兆欧表摇测电动机的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘好坏。 来自:电工技术之家
对新装500V以下的三相鼠笼型异步电动机,应使用1000V兆欧表摇测绝缘电阻。其绝缘电阻值应不小于1MΩ。
对长期不用的500V以下的电动机,可使用500V兆欧表摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。
对500~3000V电压的电动机用1000V兆欧表测量;对3000V以上电压的电动机用2500V兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)的条件下,每kV工作电压定子绕组的绝缘电阻值不应小于1MQ,每kV工作电压的转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37