电压偏差的定义式
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:11:09 作者:老电工手机版>>
在GB/T 12325-2008中对电压偏差的定义为下式:
电压偏差(%)={(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压}*100%
其中,电压均指电压的有效值。
GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:
1、35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;
2、20kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;
3、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~-10%;
4、对于供电点短路容量小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。