导线中性线有什么颜色表示
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:08:52 作者:老电工手机版>>
导线中性线颜色
在相关规范中规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线。
“宜”的含义:在条件许可时,应首先采用淡蓝色。有些国家中性线采用白色,如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那么该建筑物内所有的中性线都应采用白色。
如果中性线的颜色是深蓝色,那么相线颜色不宜采用绿色。因为在暗淡的灯光下,深蓝色与绿色差别不大,此时相线颜色参与单相供电时,应采用红色或黄色。
中性线采用的颜色的要求如下:
1、中性线宜采用淡蓝色的绝缘电线,即在条件允许时优先选用淡蓝色电线。
2、一些国家中性线可以选择白色电线,当建筑物采用白色作为中性线,则该建筑物内所有的中性线都要选择白色电线。
3、如果中性线的颜色是淡蓝色,那么相线颜色不宜采用绿色电线,而应采用红色或黄色电线。
4、保护地线一般采用黄绿相间色的绝缘电线。
导线的相线颜色
导线的相线颜色宜采用黄、绿、红三色。以三相进建筑物的住宅为例,三相电源引入三相电度表箱内时,相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黄、绿、红三色。由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致。只有当用户采用三相电度表箱时,从三相电度表箱引入到住户配电箱的箱线颜色,应和进三相电度表箱的相线的相线一致。
2~4室进住户配电箱的箱线可用黄、绿、红中的任意一种,因为GB50258—96只规定配线采用多相导线时,相线颜色才要求易于区分。例如,2室的用户出现断电时,根据2室的单相电度表相的进线是红色,只要用验电笔检查进建筑物的红色相线是否有电,即可判断故障。
从电度表箱到各住户配电箱的导线,住宅设计规范规定其截面不得小于10mm2。如果住户配电箱至单相电度表箱的相线颜色采用和单相电度表箱的进线同色,那么就需要购买三种颜色10mm2的护套线,无疑会增加建设成本。如按附图施工,只要购买一种10mm2的三芯护套线,其中一根是淡蓝色中性线,一根是黄绿双色的PE线,第三根是黄、绿、红三色中任意一色相线。
相关文章
一文看懂三相电相线的颜色标准要求
三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
导电率是什么,导线发热的原因是什么
导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
火线零线与中性线及地线的区别
在交流电线路中,总可以见到火线、零线、中性线及地线等,那么火线零线与中性线及地线有什么区别,在使用时应注意哪些问题,让我们一起来了解下。
时间:2021-02-01 11:04:50
三相五芯导线的颜色规定,附三相电线的接法图
有关三相电线的小知识,介绍了三相用五芯电缆标准导线颜色,在国家标准中规定的各类导线的颜色标志是什么,以及三相电线的接线图,一起来了解下。
时间:2020-08-11 11:06:20
三相电线是什么线,三相线的颜色怎么规定的
有关三相电线的知识,三相线是什么,三相线是哪三根电线,线电压是多少,三相线的颜色是怎么规定的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-11 10:09:01
导线长度与线径大小阻抗对照表
有关导线长度与线径大小生成阻抗对照表,在输出端子上所量测出来的电压不同于负载上的电压,原因在于导线长度与线径大小会生成阻抗,对照表参考下。
时间:2020-06-12 15:27:29
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺
电气控制柜导线配线规格及组合导线工艺,载流导线中的电流密度分布规律,电流的趋肤效应降低导线的有效使用率,25 mm2规格以上的导线根据表2 由10 mm2或16 mm2规格的导线组合。
时间:2020-01-08 10:49:13
三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色
本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。
时间:2019-08-11 14:42:48
- 上一篇:电压偏差的定义式
- 下一篇:电压跟随电路有什么作用