电压波动幅度的计算方法
电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,通常其表达式为
△U=U-UN
式中 △U-电压实际偏移率,kV;U-实际运行电压,kV;UN-电网额定电压,kV。
对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,即
当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定:
1、35kV及其以上供电和对电压质量有特殊要求的用户:±5%。
2、10kV供电和低压电力用户:±7%。
3、低压照明用户:+15%,-10%。