频率偏差定义和计算公式说明
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:12:32 作者:老电工手机版>>
频率偏差定义和计算公式
频率偏差是系统频率的实际值和标称值(50Hz)之差,常以频率实际值与标称值之差或其差值Δf与标称值之比的百分数Δf%表示:
Δf%=[(f-fe)/fe〕100%
式中:f——频率实际值,单位 Hz;
fe——供电网频率标幺值,单位Hz。
我国电力系统的标称频率为50Hz,GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。
在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。在实际支行中,从全国各大电力系统运行看,大都保持在不大于±0.1HZ的范围内。
相关文章
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
正接地与负接地的定义
有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。
时间:2022-09-10 07:01:38
电磁波速度的计算公式是什么
电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
cpu时钟频率的单位是什么
cpu时钟频率的单位是什么,cpu时钟频率的单位是Hz,是以“若干次周期每秒”来度量,量度的单位采用SI单位赫兹(Hz)。目前,主流电脑和手机的CPU时钟频率单位已经迈入了GHz的时代。
时间:2022-03-15 06:56:33
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
欧姆定律的定义,部分电路欧姆定律的含义
一、欧姆定律1、定义:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成正比。(2)公式:I=U/R,或者I=ΔU/ΔR2、适用条件:适用于金属导体和电解液中,不适用于半导体、
时间:2021-09-11 07:43:58
介电常数的定义,介电常数的测量方法
介电常数的定义,介电常数的测量方法,“介电常数”(绝对介电常数ε)定义:电容器极板间充满电介质时,电容增大的倍数叫做电介质的介电常数,用ε表示,并且明确其单位是F·m-1(定义)。
时间:2021-07-23 09:22:13
- 上一篇:暂时过电压和瞬态过电压是什么电压
- 下一篇:电压偏差的定义式