施工升降机用电量的计算公式详解
来源:电工天下时间:2020-04-02 09:20:25 作者:老电工手机版>>
有关施工升降机用电量的计算方法,怎么来计算施工现场各种电工工具的用电量,主要包括电焊机类、搅拌机类、电动泵类等升降设备的用电量的计算公式,一起来学习下。
施工升降机用电量的计算公式
1、电焊机类
设备10台,根据表中查得:K=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 JC=65%,经暂载率折算换算到JC=100%时的额定容量。
PS= ×SC×cosφ= ×32.3×0.45=11.7(kVA)
Pjs6=K×Ps×n=0.35×11.7×10=41(kW)
Qjs6= tgφ×Pjs6=1.98×41=80.1(kVA)
2、搅拌机类
砂浆搅拌机 2台,根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=2×7.5=15(kW)
Pjs2=K×Pe=0.3×15=4.5(kW)
Qjs2= tgφ×Pjs2=1.02×4.5=4.6(kVA)
3、电动泵类
拖式泵1台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=1×70=70(kW)
Pjs3=K×Pe=0.7×70=49(kW)
Qjs3= tgφ×Pjs3=1.02×49=50(kVA)
4、起重设备类
塔吊2台、施工升降机3台;根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 JC=40% (暂载率)
即: Pe=2×63+3×11=159(kW)
折算后功率:PS=2× ×Pe=2× ×159= 201 (kW)
Pjs1=K×PS=0.3×201=60.3(kW)
Qjs1= tgφ×Pjs1=1.02×60.3=61.5(kVA)
相关文章
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明
有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明
有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义
有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式
有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52