高压用户的电量计算公式,大工业户电量的计算方法
来源:电工天下时间:2020-04-02 09:18:48 作者:老电工手机版>>
针对高压用户的电量该怎么计算,一般分为二种情况,一是高压高计用户的电量计算,二是高压低计用户的电量计算,这里总结了大工业户电量的计算公式及方法,供大家参考。
高压用户的电量计算公式
1、高压高计用户
正向无功电量+|反向无功电量|
其中:正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率。
反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率。
2、高压低计用户
正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损|
即:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。
大工业户电量电费的计算方法
大工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。
一般计算程序及注意事项如下:
(1) 算出用电量
先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。
如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。对高供低量者,还要加变损电量。
(2) 算出电度电费值
电度电费(元)=目录电价(元/千瓦?时)×用电量(千瓦?时)
如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦?时)×峰电量(千瓦?时)]+[谷电价(元/千瓦?时)×谷电量(千瓦?时)]+[非峰谷电价(元/千瓦?时)×非峰谷电量(千瓦?时)]
(3) 算出基本电费值
如按变压器容量计费时:基本电费(元)=变压器容量(千伏?安)×变压器容量的基本电价(元/千伏?安) 。
如按最大需量计费时:基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费) 。
相关文章
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明
有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明
有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义
有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式
有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52
- 上一篇:施工升降机用电量的计算公式详解
- 下一篇:一般工厂用电量的计算公式详解