三相负荷电流计算公式
 
参考图
 
三相负载电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)
 
其中:
P:功率千瓦
U:电压千伏
cosφ:功率因数
 
三相负载的相电流怎么计算?
 
对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:
I=P/380/1.732/功率因数。
其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。
 
功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。
 
电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:
一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;
 
公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X 
 
电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。
 
通常老电工师傅将电动机的功率乘上 2 A 就是该电动机的电流。
 
-- 分隔线
 
三相断路器电流如何计算?
 
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 
 
该三相四线断路器最小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器。
 
解答:
 
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
 
要求空气开关额定电流要大于负载电流。
 
一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。
 
三相电计算如下:
 
功率=电流*电压*根号3*功率因数
 
电流=功率/电压/根号3/功率因数
 
比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
 
选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。