电力电缆敷设的要求,开断电缆的工作要求
来源:电工天下时间:2016-03-07 16:58:16 作者:老电工手机版>>
电力电缆敷设的要求与开断电缆的工作要求
一、电力电缆敷设
(1)电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求施工。
(2)工艺流程:
准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。
(3)施工方法:
检查电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。
电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利敷设电缆。
敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好。对10kV的高压电缆应进行耐压试验。
(4)电缆在运输过程中,应采取必要的安全措施防止电缆受损伤。
(5)电缆敷设过程中,应采取必要措施防止电缆芯线内进水,如用机械牵引,牵引力不得超过厂家要求。电缆敷设要采取安全措施,不得在地面、角铁支架或其它硬、棱物体上拖拉。电缆敷设完毕后,电缆外表不得有铠装层压扁、电缆相互绞拧、护层断裂等未消除的机械损伤现象。
(6)电缆敷设应在终端头、转弯及直线每隔50米处安装电缆标示牌。标示牌上应注明线路名称、电缆规格、型号、起止点及电缆长度,牌子挂装要牢固。
(7)电缆敷设遇到转弯处,电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
(8)对电缆终端头及中间头安装的要求:电缆终端头及中间头是电缆线路的重要附件,其制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程。其要求如下:
a) 检查电缆附件。
检查电缆附件完好,熟悉厂家的安装说明,严格执行电缆附件厂家的安装规定。
b) 导体连接良好。
安装电缆终端头要求电缆的线芯和接线端子有良好的连接;对电缆中间接头,要求电缆线芯同连接管之间必须连接良好。
c) 绝缘可靠。
要有能满足电缆线路在各种情况下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的电缆长度裕度。
d) 密封良好。
施工中要使环境里的水分及导电介质不侵入,绝缘有良好的密封。
e) 接头处要有足够的机械强度,能适应不同情况的运行条件。
(9)电缆施工中遇有通道是排管时,施工原则是先下层第一管、顺序占用,施工时电缆严禁错位,穿电缆时应首先对排管进行通管,确定排管畅通,若有管位不通,即时向项目管理负责人反映,避免电缆在施工中错位。
(10)电缆挂牌:每个井口必须挂牌,扎线使用铝线,不能用其它线代替,线路牌应认真了刻写、字迹清楚、内容完整。
(11)根据本次工程特点,敷设电缆时,直线电缆沟在30米处设电缆滑车,在转角处转向导轮。沿线设专人看护,并检查敷设电缆的通畅性。
二、开断电缆的工作要求
(1)针对本工程开断电缆的特点,需开断10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆,π接入新建四分路户外箱式环网开关站,因此,停电工作前必须排查清楚10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆。
(2)需开断的电缆表面,除查对资料,核实电缆名称外,还必须用手摸(从电缆两端用手摸至电缆开断点)、做试验、系挂牌的方式进行识别,使其与其他运行中的带电电缆区别开来,防止误断带电电缆事故的发生。
(3)开断电缆的工机具应使用液压电缆剪等专用工机具,且必须经过特性试验。剪切机具与操作机具之间的耐压应满足相应电压等级的要求,剪切机具外壳应接地良好。运行人员必须现场监督检修人员使用合格的工机具。
(4)切断电缆前,全部工作人员应撤出到电缆沟外,操作机具的人员必须戴绝缘手套,绝缘鞋。
(5)当因现场条件限制,在同沟道运行的电缆中无法辨别应开断电缆的情况下,应申请其他带电电缆陪停电,运行人员必须现场配合指认应开断的电缆。
(6)进行电缆检修相关动火工作时,现场必须配置不少于两只灭火器材。
(7)电缆开断后,应认真核对电缆两端的相位,并做好标识。电缆修复后必须进行带电核相。
(8)电缆高压试验应严格遵守《电业安全工作规程》。分工必须明确,安全注意事项应详细布置。
试验现场应装设封闭式的遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标志牌,并派专人看守。尤其是电缆通道各入口处必须派人看守,并保持通讯畅通,工作行动协调统一,且呼唱清晰宏亮。
(9)试验时操作人员应注意力集中。变更接线或试验结束时,应先断开试验电源,放电,并将试验设备的高压部分短路接地。(电工技术之家 www.dgjs123.com)高压直流试验时,每告一段落或试验结束时均应将电缆对地放电数次,并短路接地之后方可接触电缆。
三、开断电缆技术措施
(1)开断电缆前,必须认真清理沟内所有电缆,对各条电缆作好相应标记。
(2)人工排查电缆,用清水洗净电缆上的淤泥,从电缆开断点分别向送、受电侧方向排查,必须排查到10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关及10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关。
(3)非停电工作时,用3M线缆故障识别仪配合人工排查电缆,在10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关及10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关下桩头处给开断点发射信号(音频),看表上数据是否支持判断。
(4)对于电缆沟距离地面较深或者无法清理电缆沟的电缆,用3M线缆故障识别仪进行定位,并且同无障碍物两端所测出的数据做三次以上的比较,才可确定。
(5)根据已知3M线缆故障识别仪所测数据,对开断电缆相关数据多次设置、比较,进一步判断。
(6)停电工作时,将10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关进线电缆头拆下,接地线脱开,用电缆探测仪,给进线电缆加高压脉冲,在开断点接受,观察指针位置,根据电缆探测仪技术说明书判断是否为开断电缆。
四、保证电缆误接的技术措施
电缆开断后,电缆线芯核对工作必须认真仔细,对开断电缆处的本体电缆线芯认真记录,记录工作涉及到电缆本体线芯、开断的电缆段(拆除电缆)线芯及新放电缆段两端线芯;
图示为电缆对接方式。
黄 黄 黄
绿 绿 绿
红 红 红
五、保证电缆相位及双电源点相位的正确性技术措施
本工程为开断10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆,π接入新建四分路户外箱式环网开关站,并结合现有运行图纸及现场情况,特制定如下核相方案:
(1)停电工作前,办理相关许可手续,在10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站 030负荷开关二次侧对10kV银河片区Ⅰ、Ⅱ回核对相位,并认真记录;
(2)制作电缆头时,必须严格执行电缆核相制度,电缆中间头或电缆终端头制作完成后,在两端用万用表再次进行电缆线芯的核对工作,并填写《电缆头制作及核相记录表》。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类
有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例
变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
- 上一篇:电线电缆的使用规格与电缆功率计算口诀
- 下一篇:电缆屏蔽单端接地好与双端接地的问题