有关变频器控制柜电线电缆的敷设走线规定,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
控制柜电线电缆的敷设走线
电缆敷设的走向需要考虑干扰的问题,也是一个辅助的有效措施。
控制系统在传输弱电信号工作时,何论是受到外部干扰或内部干扰,均可能使传输信号畸变,尤其对于模拟信号来说,畸变更为严重,而对于数字信号则影响小一些。
不管属于哪一种型式,控制系统的防卫措施应做得尽量完善。
因此,变频器接线规范中,电线电缆的敷设走线方向参考如下规定:
1、信号线与动力线必须分开走线;
2、使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,应将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线,二者距离应相隔30 cm以上;
3、即使在控制柜内,同样要保持上述的接线规范,信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50 cm。
4、信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内。
连接plc和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出的动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。
电线电缆穿金属管在施工的工作量比较大,对于微型工程容易做到,但对较长的线路就麻烦了。现代大型工程都从电缆设计方面解决。
以上只是原则规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

图1:样品照相之一 图2:样品照相之二
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品

在选购电线电缆产品时,必须按照一定的标准来选择,那么如何正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品,需要注意哪几个方面的问题,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-07 07:23:22
符合国家标准要求的电线电缆产品有哪些特点

在购买电线电缆产品时,必须选择有“CCC”认证标识的产品,并且要求长度准确,包装精美等,以下介绍了符合国家标准要求的电线电缆产品的主要特点,供大家学习参考。
时间:2022-04-07 07:21:04
BV电线电缆的小知识

有关BV电缆的知识,BV电线电缆,全称为铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,其导体材料为无氧铜,绝缘材料为PVC,额定电压:450/750V,以下是BV电线电缆的详细内容介绍,供大家参考。
时间:2022-04-04 07:07:59
不同电线电缆型号的含义说明

有关电线电缆的知识,电缆有不同型号,包括BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等,这些电缆型号代表的含义是什么,各类型的电线电缆在材料使用上有何不同,下面来了解下。
时间:2022-04-04 06:57:59
电线电缆术语和名词解释大全

有关电线电缆的知识,介绍了电线电缆的常用术语的含义,以及电线电缆的名词释义,主要包括裸电线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、绝缘电缆、软电缆等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-04 06:39:50
电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。
时间:2022-01-27 08:02:02
电线电缆规格表示法的含义说明

电线电缆规格表示法,电线电缆的规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,如下:1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV。
时间:2021-11-06 07:54:24