兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

来源:电工天下时间:2021-09-27 09:14:56 作者:老电工手机版>>

有关兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法

一、准备工作

1、测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表(带有测试线)。测量前,应对兆欧表进行检查,观察指针是否正常,线夹引线与线夹端子连接是否良好,测量导线应用带有屏蔽层的绝缘导线。

2、准备好接地棒,随时准备放电。电力电缆断电后,先对其进行放电操作,再进行测量。

3、检查电力电缆上的标示,例如,型号中的额定绝缘电压与摇表的电压等级是否相符合,对其测量时,应了解设备的绝缘数值范围。

4、用干燥清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。

5、开始测量前,用绳索将所测电缆头吊起1.5m左右,电缆另一头也要朝上,最好竖起,避免电缆头碰在墙上接地,并有专门负责看护的人员。

二、测试方法

测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值,即U-V、W、地;V-U、W、地;W-U、V、地,共三次。

1、按要求进行接线,应正确无误。

如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯,如图所示。

电力电缆绝缘电阻

图1 兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的接线示意图

2、一人戴绝缘手套并用手握住L测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表手柄使发电机转速达120r/min,将L线与线芯接触,待1min后(指针稳定后),记录其绝缘电阻值。

3、将L线撤离线芯,停止转动手柄,然后进行放电。放电完毕后,一相电缆芯的测量已经结束。

重复两次上述步骤,分别测量其他两相电缆芯的绝缘电阻。若测量值不在合格的范围内,则表明所测电力电缆绝缘电阻不合格;若三次测量结果都在标准范围内,则表明该电力电缆绝缘电阻合格。

判断电力电缆绝缘电阻是否合格的标准规定

1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

2、三相之间,绝缘电阻值应几乎一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。

3、本次测量值与上次测量的数值,换算到同一温度下,其值不得下降30%以上。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有