220kV以下带电作业工具耐压试验及计算公式
来源:电工天下时间:2021-03-21 09:57:33 作者:老电工手机版>>
有关220kV以下带电作业工具耐压试验,220kV及以下带电作业工具只采用工频短时间1分钟耐压试验,按绝缘材料平均电位梯度250kV/m乘以试验有效长度计算。
220kV以下带电作业工具耐压试验
220kV及以下带电作业工具只采用工频短时间1分钟耐压试验,不做操作冲击试验,这样完全可以满足操作过电压水平的要求。
预防性试验电压应按最大运行相电压乘以过电压倍数得来的,对尾数做适当处理,其计算公式为:U=UxgK1
公式中:
Uxg:系统运行最高相电压(有效值);
K1:过电压倍数(35~63kV,K1取4.0;1110~220kV,K1取3.0)。
例如:
1.额定电压35kV,则:U=36×1.15÷√3×4=96kV,取95kV;
2.额定电压220kV,则:U=220×1.15÷√3×3=438kV,取440kV。
以上为预防性试验电压规定的原则。
型式及出厂试验电压则按另一种方式考虑,即按绝缘材料平均电位梯度250kV/m乘以试验有效长度计算得来的。
如35kV绝缘承力工具试验长度0.6m,则试验电压U=250kV/m×0.6m=150kV; 220kV绝缘承力工具试验长度1.8m,则试验电压U=250kV/m×1.8m=450kV。工频耐压试验1分钟,以无击穿、闪络及过热为合格。
相关文章
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准
有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)
带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
常用电压等级在带电作业中的安全距离
有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。
时间:2016-01-21 10:45:05
- 上一篇:带电作业注意事项,带电作业安全问题八则
- 下一篇:带电作业人员强电场感觉的几种类型