带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)
来源:电工天下时间:2021-04-17 07:49:11 作者:老电工手机版>>
有关带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
带电作业中个人防护装备技术指标
1、屏蔽服
根据GB 6568.1—2000《带电作业用屏蔽服》中规定,带电作业用屏蔽服按我国国家标准规定分两种类型,其特点是:I型,屏蔽效率高,载流容量小;II型,有与I型同样的屏蔽效率,但载流容量大。
500kV带电作业用屏蔽服,主要起屏蔽作用,故选I型即可。
屏蔽服的性能指标根据GB 6568.1《带电作业屏蔽服》规定,屏蔽服的性能指 标分布料和成衣两部分。
2、屏蔽服成衣指标
上衣、裤子、手套、短袜,分别测量任意两个最远点之间的电阻,均不得大于15Ω。
整套服装:各最远端点之间的电阻不得大于20Ω。
在规定的使用电压等级下,衣内胸前,背后处以及帽内头顶处等三个部位的体 表场强均不得大于15kV/m。
人体外露部位(如面部)的体表局部场强不得大于240kV/m。
屏蔽服内流经人体的电流不得大于50μA。
对屏蔽服通以规定的工频电流,并待一定时间的热稳定后,其任何部位的温升不得超过50度。
3、导电鞋和导电眼镜
导电鞋是用导电胶做底,底面衬以屏蔽布料,再引出一根金属线与屏蔽裤的加筋线相连,使屏蔽服对人体形成一个完整的屏蔽面,并实现了有效的接地。
导电鞋的电阻值不应大于500Ω。如发现导电鞋电阻过大时,可按下图自行检测。
图2,导电鞋电阻的测量示意图
1:测试电极接线柱(黄铜)、2:钢球(直径4mm)、3:测试电极(黄铜平板电极)、4:电阻表(阻值量程1~1000Ω)
导电眼镜是在镜片上喷涂一层透明的导电膜。需注意的是眼镜的镜架、镜片必须全部喷镀,使其连成一体,以免出现电位差,造成对脸部或耳部的电击。
静电防护服:静电防护服比屏蔽服防护等级要低,它所用的金属纤维较屏蔽服少,经纬密度稀,屏蔽效率也较低。它主要用于登塔、巡视(变电和线路)人员。
根据保护人身安全要求,推荐采用下列指标的静电防护服:
布料:屏蔽效率28dB。
电阻:300Ω。
成衣:整套衣服电阻1000Ω。
衣服内电场强度≤15KV/m。
衣服内流过人体的电流≤5μA。
相关文章
电磁辐射的防护要求
为了防止电磁辐射的危害,需要采取屏蔽、吸收等预防措施。屏蔽分为主动场屏蔽和被动场屏蔽二种:主动场屏蔽是指将辐射源置于屏蔽体之内,将电磁场限制在某一范围内。
时间:2022-02-08 15:11:32
如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法
有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。
时间:2021-07-04 23:26:13
电工劳保防护用品的使用年限及更换原则
电工劳保防护用品的使用年限及更换原则,工作服要根据腐蚀程度,损耗情况与耐用性能定期进行更换,常用特种防护用品使用年限,及防静电鞋和防静电工作服注意事项等。
时间:2021-06-04 06:46:40
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准
有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
跨步电压的危害与防护措施
在日常生活与生产中,跨步电压的危害与安全事故很常见,由跨步电压引起的人体触电,即称为跨步电压触电,防止跨步电压的危害发生,一般来讲跨步电压的大小决定于人体离接地点的距离,距离越远,跨步电压数值越小。
时间:2020-05-07 10:42:23
电子电器设备常用IP外壳防护等级的具体意义
有关电子电器设备常用IP外壳防护等级的具体意义,IP外壳防护等级是电子电器设备及产品安全可靠性防护的一项重要指标,一般情况下防护等级由IP** 表示,如IP23,IP65 等。
时间:2020-02-03 15:10:49