倒闸操作的阶段与流程图
来源:电工天下时间:2021-08-04 09:27:29 作者:老电工手机版>>
有关倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。
倒闸操作阶段与流程图
使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。
1、准备阶段
准备阶段共分五步完成。
(1)下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作
任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。
1)只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。
2)下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。
3)下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。
(2)审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。
(3)填写倒闸操作票:
1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。
2)填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。
(4)审查倒闸操作票:
1)操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。
2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。
3)有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。
(5)向调度汇报操作票已填好,准备完毕。
2、执行阶段
执行阶段即十个步骤的后五步。
(1)发令及受令:
1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。
2)每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。
(2)模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演:
1)预演要按照已填好的操作票的顺序进行。
2)预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。
3)核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱票,操作人用手指点即将操作的设备,并高声复诵,两人一致认为无误后,监护人发出“对,执行”的命令,操作人方可进行操作。
4)每一步操作完后,应由监护人在已操作完的项目上打“√”记录,再向操作人说明下一步的操作内容。
5)现场操作,一定要严格按照操作票上操作内容的顺序进行,不得漏项或倒项操作,也不得擅自更换操作内容。
(4)复查:全部操作完毕后,应对操作过的设备进行一次复查,以免漏项。
(5)汇报:操作完毕后,应由监护人汇报。汇报同样要求互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备。汇报内容应包括:已执行的命令票号码、操作任务及内容完成情况、操作时间等。
图为倒闸操作实施流程图,它基本上反映了倒闸操作的全部过程,比较形象直观。
倒闸操作流程图
流程说明
1.值班负责人接受调度指令
a接受指令时,双方使用规范的术语,执行复诵制,并录音。
b根据调度指令做好记录。
2.受令人交代操作任务
a值班负责人指定操作人员,发布执行指令。b核对录音与指令记录相符。
3.填写操作票
a核对监控、五防操作票系统的一、二次设备运行状态与实际相符。
b根据当前运行方式,按操作任务填写操作票。
4.操作人审核操作票
a操作人对操作票进行自审。
5.监护人、值班负责人审查操作票
a监护人对操作票进行初审,值班负责人复审。b经审核合格,并分别在操作票上签名。
6.操作人、监护人模拟操作预演
a核对五防电脑的一次系统图、二次压板图进行预演。
b监护人唱票,操作人复诵,根据操作票逐项模拟操作,监护人逐项在模拟栏内打红“√”。
7.值班负责人联系调度、下令操作
a汇报值班调度员操作票填写完毕,得到允许操作的“对,可以执行”的指令后,进行倒闸操作。
8.操作人在监护下逐项操作
a现场操作,操作人走在前,监护人走在后。b到达操作地点后,操作人、监护人核对设备名称、编号、位置,选择好操作站位。
c监护人唱票,操作人手指设备标示牌复诵无误后,监护人核对无误后下令“对,执行”,操作人进行操作。
d严禁跳项操作,每项操作完毕后,应检查操作质量。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间,每完成一项操作,监护人在操作票中的操作栏内打一红“√”。e特殊情况下,在不影响后续操作且取得值班负责人和调度许可的前题下,可以不执行某些项目,应在变电操作票备注栏说明原因。f操作结束
9.操作是否存在问题
a操作中有疑问,进入14、15、16、17流程,弄清楚后再操作,严禁擅自更改变电操作票。b操作如有异常应及时处理并汇报调度。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据调度命令或实际情况决定是否继续操作。
10.操作项目是否完成
a操作票中某一操作项目因故未能执行,应经确认后,在该项目“操作√”栏加盖“此项未执行”印章,并在备注栏内加以说明。
b若对后续操作有影响,应重新填写操作票。
11.操作结束
a对操作全面复查,记录结束时间,向值班负责人汇报。
b在操作票上盖“已执行”章。
c值班负责人向调度汇报操作全部结束。d填写相关记录。
相关文章
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)
分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34
【图】超实用的工作票执行流程图
超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45
- 上一篇:倒闸操作制度_倒闸操作有关规定
- 下一篇:倒闸如何操作,倒闸操作注意事项