【工作票】山西省电力公司电力线路带电作业工作票填写说明
来源:电工天下时间:2020-01-28 07:03:48 作者:老电工手机版>>
山西省电力公司电力线路带电作业工作票填写说明,工作票的填写包括工作任务栏、工作地点与范围、工作内容、停用重合闸线路、补充安全措施等内容。
电力线路带电作业工作票
一、工作票的填写
电力线路带电作业工作票的单位名称、工作负责人(监护人) 、工作班人员或班组负责人、工作地点、计划工作时间、签发、终结等的填写与“电力线路第一种工作票”相同,此处不再重复说明(具体见样票)。
1、工作任务栏
(1)线路或设备名称
应填写工作线路的电压等级、线路或设备名称,分支线应注明干线几号什么支线,双、多回线路还应注明线路方位与色标。例如:XXkVXX线; XXkVXX线XX号杆XX支线;XXkVXX线(左线红色)。
(2)工作地点、范围
架空线路工作填写线路杆塔号。如果是在一段线路上工作应填写起、止杆塔号例如“XX号杆至XX号杆”,如果是在一台或多变压器台上工作,应按线路杆号逐个填写变压器台架号。例如:14号杆变台、33号杆变台。XXkVXX线XX号杆XX配电室跌落式熔断器。
(3)工作内容
应具体、明确的填写所进行带电作业工作的项目和计划安排的工作任务。例如:带电更换合成绝缘子工作;检测耐张杆塔零值绝缘子等工作。
2、停用重合闸线路(应写双重名称)
对于有必要停用重合闸的线路,应填写变电站或发电厂名称及线路双重名称,例如:“停用北郊220kV变电站110kV马云线112开关重合闸。”
3、工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称)
对带电作业的工作条件可以分成“等电位、中间电位、地电位作业、邻近带电设备”几类填写。对于带电体的电位与人体的电位相等的带电作业,在此栏中填“等电位”,对于作业人员通过两部分绝缘体,分别与接地体和带电体,隔开的带电作业,在此栏中填“中间电位”。
对于作业人员处于地电位上使用绝缘工具间接接触带电设备的作业,在此栏中填“地电位”。
4、注意事项(安全措施)
应填写由工作负责人在带电作业工作开始前,与调度值班员联系。需要停用重合闸的作业,应由调度值班员履行许可手续。带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。
对于中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业等内容要填入此栏。严禁约时停用或恢复重合闸也要在此栏中填写。
进行地位带电作业时,人身与带电体间的安全距离,10kV不得小于0.4m;35kV不得小于0.6m;110kV不得小于1.0m等,其他电压等级的安全距离要求都要在此栏中注明。
绝缘操作杆、绝缘承力工具和全距离要求都要在此栏中注明。绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度也要在此栏中注明。在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,严禁非工作人员入内等措施要在此栏中写明。
等电位作业时,应在此栏中填写作业人员要穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。
严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。带电断、接空载线路时,应在确认线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后方可进行。应将严禁带负荷断、接引线等内容填入此栏内。
带电短接设备时,要将“短接前核对相位,断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接;组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牵固可靠”等措施内容填入此栏中。
使用火花间隙检测器检测绝缘子时,应将“检测前,必须对检测器进行检测,保证操作灵活,测量准确,针对绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。
检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数35kV达到1片时,110kV达到3片时,220kV达到5片时,应立即停止检测”等内容填入此栏。
5、补充安全措施(工作许可人填写)
工作许可前,工作许可人认为有必要补充的安全措施也要通知工作负责人在此栏中写明。例如:在带电作业过程中如果设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。
工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。
6、电力线路带电作业工作票样票。
相关文章
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准
有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)
带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票
湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28
【图】超实用的工作票执行流程图
超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45