无锡供电局电气工作票管理制度
一、总则
1、适用范围:
本细则适用于无锡供电局变电、线路及电力用户设备上工作等。
2、引用规程和制度:
2.1 《电业安全工作规程》(DL408-91,DL409-91,发电厂和变电所部分、电力线路部分)。
2.2 无锡供电局《电业安全工作规定补充规定》(1998.002.51.04、1998.002.51.06)。
2.3 江苏省电力工业局苏电安字〔1998〕300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》。
2.4 无锡供电局锡供电安处〔2000〕1号文《关于加强对电气工作票管理的通知》。
二、电气工作票填写要求
3、工作票签发:
3.1 工作票编号,按各单位签发人编号填写(×字××××年×月×日×号)。
3.1.1 工作票必须按规定执行双签发制度。进入其它单位施工(包括用户施工)工作票要有对方进行会签。
3.2 工作任务:
3.2.1 任务栏内必须填写双重名称即名称及编号(××线×××开关),对于主变、母线压变、母线避雷器等可写〔××kV 1号或2号主变、××kV正母(Ⅰ段)或副母(Ⅱ段)压变、避雷器〕,设备名称、编号不得涂改。
3.2.2 工作票任务栏内工作内容必须填写清楚明确(大修、小修、预试、凡属缺陷处理的要写明缺陷内容)。
3.3 工作票时间:
3.3.1 工作票时间第一种工作票以批准停电时间为准,第二种工作票时间为七天。
3.3.2 工作票(第一种)应提前一天送达到变电所或操作班。
3.3.3 工作票计划工作时间不得涂改。
3.4 安全措施:
3.4.1 拉开,开关、闸刀可以只写编号不写名称。
3.4.2 对所变、压变次级回路断开电源,应填写拉开空气开关、闸刀及取下熔器。
3.4.3 对于所用变次级为了防止400V倒送到高压,确保人身安全,有条件的地方,次级也必须进行接地。
3.4.4 合接地闸刀:写合上×××开关、×××出线、××kV×母线接地闸刀。
3.4.5 装接地线,写在×××开关与×××闸刀间、×××闸刀与××主变间、线路的写在×××线路出线处、母线接地应写明在×××母线专用接地点上等、接地线一付,在值班员(许可人)填写栏内必须填写接地线的编号。
3.4.6 一经合闸即可送电到工作地点的开关、闸刀手柄上,所变、压变次级的空气开关、闸刀、熔丝(手柄上或断开处)二次控制开关和小闸刀上应挂“有人工作、禁止合闸”牌。
3.4.7 一次设备停电,停电设备周围必须加设临时遮栏,并留一个供检修人员进出通道。进出通道必须开口在相对较安全的地方。装设遮栏应满足《安规》中表Ⅰ的安全距离,同时要兼顾工作人员的正常活动范围。
3.4.8 二次设备停电,临时遮栏应设在二次停电设备保护屏、控制屏的两侧及屏前、屏后,一块屏的上部或下部,用塑料布或木遮栏、,将运行设备遮盖。防止二次检修人员走错位置,误碰运行中设备。
3.4.9 在停电设备的四周及临近带电设备旁,挂“止步高压危险”牌,在临近带电设备的构架铁梯及可以攀登的杆、塔、台阶等地方挂“禁止攀登、高压危险”牌。
3.4.10 在停电设备的操作手柄或外壳机构箱上、二次设备的保护屏、控制屏的前后或保护箱上挂“在此工作”牌。
3.4.11 变电所进出线端工作,必须在控制开关、母线闸刀、旁路闸刀、出线压变闸刀、操作手柄上挂“禁止合闸、线路有人工作”牌。
3.4.12 在允许攀登的梯子、台阶上挂有“从此上下”牌。
3.5 其它和工作地点保留带电部分:
3.5.1 签发人对工作中的其它安全要求,警告工作人员要注意的带电部位,必须用文字说明或画一次系统图用红色标明有电部分。
3.5.2 变电所进出线端工作,必须注明与调度办理进出线端许可手续后,方可许可工作票。
3.5.3 许可人必须用红笔填写工作地点保留带电部位,填写必须详细,具体指出临近带电设备名称及部位。
3.6 工作许可、工作票延期、工作终结、工作票终结:
3.6.1 工作许可、工作延期、工作终结、工作票终结时间不得涂改。
3.6.2 办理工作票延期手续,工作票负责人在2个小时前向工作票签发人提出,应由工作票签发人向有关部门提出申请,得到同意后再通知工作负责人,工作负责人与工作许可人在工作票上办理延期手续。
3.6.3 工作终结:检修人员自我验收正常后,现场清扫完毕,工作人员撤离现场后(撤离现场是指:所有工作班人员应撤离检修设备至安全距离之外),经工作负责人、许可人双方共同进行验收,检查无误后,所有人员、工器具同时撤离出高压室,工作负责人、许可人双方签名工作即告终结。
3.6.4 工作票终结:值班员拆除全部接地线或接地闸刀,标示牌,临时遮栏并恢复常设遮栏,当几张工作票合用一组接地线时,只要在工作票终结栏内注明接地线编号及组数,工作票方可终结。
3.6.5 工作票终结后应加盖已执行章,每月按顺序装订成册,并应有自查及合格率,保存期为1年。
三、电气工作票的检查
4、工作票的检查:
4.1 班组每天对工作票进行审核、检查,每周对执行情况进行分析,月度总结。
4.2 各单位每月对工作票进行检查、评议。
4.3 局安监部门每半年对工作票进行抽查。
四、电气工作票的统计
5、电气工作票合格率按省局苏电安〔1998〕300号文进行统计。
5.1 按无锡供电局,锡供电安处〔2000〕1号文附件:《电气工作票合格率的补充规定》进行统计。
五、考核
6、电气工作票合格率的考核:
6.1 按〔1998〕《无锡供电局经济责任制及奖金分配办法、经济责任制考核办法》执行。(工作票合格率每降低1%扣单位季度综合奖的0.5%)
6.2 按无锡供电局,锡供电安处〔2000〕1号文执行,(发现工作票签发人、负责人、许可人在工作票中出现原则性错票,取消工作票签发人、负责人、许可人的资格,同时取消工作票奖。并经培训,考试合格后重新取得有关资格)。
6.3 各单位结合本单位具体情况,制定相应考核细则,进行考核。
相关文章电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47
如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法

有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。
时间:2021-07-04 23:26:13
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因

有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37