保护接地的作用及其局限性

来源:电工天下时间:2022-07-19 16:41:05 作者:老电工手机版>>

有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。

一、保护接地的作用

1、降低人体接触电压

当电气设备绝缘损坏产生漏电或带电导线碰触机壳时,就会使原本不带电的金属外壳等产生相当高或等于电源的电压。

在实行保护接地之后,金属外壳与大地间有良好的电气连接,可以让绝大部分电流通过接地体流散到地下,人体碰触带电机壳时流过人体的电流很微小,从而降低了人体接触电压,避免碰触时发生触电。

保护接地的作用及其局限性

2、迅速切断故障

在中性点接地的低压配电网中,如果电气设备发生单相碰壳故障,故障电流将使熔断器熔断或自动开关跳闸切断电源,从而可以保障人身安全。

二、保护接地的局限性

一般规定故障电流大于熔丝额定电流2.5倍时,熔丝熔断;当障电流大于额定电流1.25倍时,自动开关跳闸。

在220V单相碰壳时,故障电流27.5A(工作接地和保护接地电阻都为4Ω计算)只能保证额定电流为11A的熔丝熔断或22A的开关动作,当电气设备容量较大,选用的熔丝与开关额定电流超过上述数值,则不能保证切断电源,也就无法保证人身安全。

保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

保护接地与保护接零的多种措施

保护接地与<a href=/zt/baohujieling/ target=_blank class=infotextkey>保护接零</a>的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关

相关文章
  • 保护接零的工作原理分析

    保护接零的工作原理分析

    在电路中采用保护接零的措施,可以在最大程度上保障用电安全,那么保护接零的工作原理是什么,在设备“碰壳”时短路电流启动保护装置切断电源,从而保证了人身安全,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-21 19:00:51

  • 保护接地和保护接零原理及运用范围

    保护接地和保护接零原理及运用范围

    有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-08-21 18:59:34

  • 浴室中已有地线要不要重接地线

    浴室中已有地线要不要重接地线

    如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。

    时间:2022-07-27 06:02:14

  • 保护接零的优点及要求

    保护接零的优点及要求

    有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-07-19 16:37:44

  • 接地与接零保护方式混用有什么危害

    接地与接零保护方式混用有什么危害

    为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。

    时间:2022-07-19 16:35:46

  • 家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。

    时间:2022-06-22 15:41:08

  • 农村需要安装漏电保护器吗?

    农村需要安装漏电保护器吗?

    农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。

    时间:2022-05-27 11:21:18

  • 装设接地线的步骤及注意事项说明

    装设接地线的步骤及注意事项说明

    有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:32:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有