刀闸与母线安全操作规程有哪些
来源:电工天下时间:2022-02-12 06:29:05 作者:老电工手机版>>
刀闸与母线安全操作规程,主要包括如下内容:
1、正常运行时母线与刀闸的最高温度不得超过70℃。如超过70℃时,应采取措施,防止温度继续升高,并且要查出原因,及时进行解除。
2、绝缘电阻:35KV不小于200OMΩ,6kV不小于100OMΩ.
3、正常情况下,巡回检查每小时进行一次,特殊情况时要增加检查次数。
4、刀闸允许操作范围:
1)绝对禁止在带负荷情况下进行操作,只有在油开关拉开后,才能拉刀闸,在刀闸合上后,才能合油开关;
2)可以用于合上或拉开空载的变压器及电压互感器。
5、当刀闸拉不开时,不能强行拉开。
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
倒闸操作的阶段与流程图
倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。
时间:2021-08-04 09:27:29
保证安全操作的常用联锁电路
用于保证安全操作的常用联锁电路,保证双回路供电安全和安全切换的联锁电路,该电路有三个保护功能,保证电源的送电与断电操作,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-02-17 08:29:24
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)
分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34
绝缘操作杆的使用注意事项,雨天多注意安全
绝缘操作杆是一种基本绝缘的安全电工器具,绝缘操作杆可用来直接操作带电装置,本文介绍了绝缘操作杆的使用方法与注意事项,尤其在雨使用时,更是要注意安全第一。
时间:2019-08-13 14:57:55
- 上一篇:油开关安全操作规程有哪些
- 下一篇:电缆敷设安全作业规程有哪些