跨步电压触电怎么回事,跨步电压触电属于间接触电
来源:电工天下时间:2020-05-07 10:42:26 作者:老电工手机版>>
在触电类型中,有一种触电方式为跨步电压触电,跨步电压触电是属于间接触电形式。当两脚跨在为接地电流所确定的各种电位的地面上,且其跨距为 0.8m时,两脚间的电位差,称为跨步电压,由跨步电压造成的触电称为跨步电压触电。
跨步电压触电
百度百科上关于跨步电压触电的解释:
如果人或牲畜站在距离高压电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。
人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。因此,一定要做好跨步电压触电的防护措施。
跨步电压触电一般发生在高压电线落地时,但对低压电线落地也不可麻痹大意。根据试验,当牛站在水田里,如果前后跨之间的跨步电压达到10伏左右,牛就会倒下,电流常常会流经它的心脏,触电时间长了,牛会死亡。
当一个人发觉跨步电压威胁时,应赶快把双脚并在一起,然后马上用一条腿或两条腿跳离危险区。跨步电压的危害显而易见,无论是日常生活中,还是生产中,一定要做好跨步电压触电的预防工作。
跨步电压触电的示意图:
图1,接地电流由单根接地体向四周流散的情况
1—接地导线;2—接地体;3—流散电流
Ue—对地电压;Ie—接地电流;QF—油断路器
在图 中,跨步电压为Us=φ1-φ2
式中 Us———跨步电压,V;
φ1———人左脚所站处的电位,V;
φ2———人右脚所站处的电位,V。接触电压则是指在接地电流回路上,一人同时触及的两点之间的电位差。接触电压通常以水平方向为 0.8m,垂直方向1.8m 计算。图中的 Uc 表示人接触到油断路器 QF 时的
接触电压,等于油断路器 QF 的电位 φ3 和脚所站地方的电位 φ之差,即:Uc=φ3-φ
接地电流是指由于绝缘损坏而发生的经故障点流入地中的电流,亦称故障接地电流。在图中。接地电流经油断路器QF的外壳、接地导线、钢管接地体而散流入地中。
跨步电压触电的主要部位及情况:
① 带电导体特别是高压导体故障接地或接地装置流过故障电流时,流散电流在附近地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。
② 正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。
③ 防雷装置遭受雷击,或高大设施、高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在其接地装置或接地点附近地面产生的电位差,可造成跨步电压触电跨步电压的大小受接地电流大小、人体所穿的鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等因素的影响。
人的跨距一般按 0.8m 考虑。由于跨步电压受很多因素的影响,以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带(如在同一棵大树下,或在同一故障接地点附近) 遭到跨步电压触电完全可能出现截然不同的后果。人体受到跨步电压触电时,电流是沿着人的下身,从脚到脚与大地形成回路,使双脚发麻或抽筋并很快倒地。跌倒后由于头脚之间的距离大,使作用于人身体上的电压增高,电流相应增大,并有可能使电流通过人体内部重要器官而出现致命的危险。
相关文章
什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些
什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
电压低对家用电器有没有损害?
电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。
时间:2021-12-05 11:12:13
安全电压与安全电流是多少?
有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响
有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47