家用电器绝缘电阻的技术要求
来源:电工天下时间:2019-12-23 10:00:49 作者:老电工手机版>>
有关家用电器绝缘电阻的技术要求,家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一,绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。
家用电器绝缘电阻规定
家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。
绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。
随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格.
国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ.
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。
I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。对于家用电器而言,绝缘电阻不低于0.5MΩ即可。
相关文章
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
电压低对家用电器有没有损害?
电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。
时间:2021-12-05 11:12:13
家里电器漏电怎么办,家用电器漏电的检查方法
针对家用电器的漏电问题,一般应该怎么来排查原因并快速解决,也就是说家里电器漏电怎么办,有哪些实用的家用电器漏电故障的检查方法,小编带大家来了解下。
时间:2020-06-18 08:47:15
家用电器发生火灾的处理措施
有关家用电器发生火灾的处理措施,应立即切断电源,用灭火器把火扑灭,无法切断电源时,应用不导电的灭火剂灭火,电源尚未切断时,切勿把水浇到电气用具或开关上等。
时间:2019-11-04 21:15:31
- 上一篇:触电危害告知卡的填写内容
- 下一篇:夏季用电安全的保障措施