临时用电安全技术措施与电气防火措施
来源:电工天下时间:2020-03-25 15:25:38 作者:老电工手机版>>
有关临时用电安全技术措施与电气防火措施,安全用电措施和电气防火措施是施工临时用电施工组织设计的组成部分,包括安全用电组织措施,以及电气安全防火与组织措施等。
临时用电安全措施与电气防火措施
安全用电措施和电气防火措施是施工临时用电施工组织设计的组成部分,是保障现场临时用电工作可靠运行和人身、设备安全中不可少的配套设施。
A、安全用电施工
1、安全用电技术措施
(1)接地与接零
1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。
2)保护零线与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线;
3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。
4)保护零线的截面积应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械的要求,其中,架设设备相连的保护零线为截面不小于2.5mm2 的绝缘多股铜线。
5)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、部件、管道、轨道、金属操作以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零。
(2)配置漏电保护器
1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱应至少配置两级漏电保护器。【临时用电安全技术措施与电气防火措施】
2)漏电保护器应选用电流作型,一般场合漏电保护器的额安漏电动作电流应不大于10mA ,额定漏电动作时间不大于0.1s;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(不大于)30mAs 。
3)漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,漏电保护器只能通过工作线,而不能通过保护线。
(3)开关箱实行一机一闸制
(4)外电防护
施工现场的在建工程应按JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,保证与外电线路的安全距离或采取相应的防护措施。
(5)配电系统
1)开关电器及电气装置必须完好,无损。
2)开关电器及电气装置端正、牢固,不得乱放置。
3)带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎。
4)带电导线必须绝缘良好。
5)带电导线上不得搭、挂、压其他物体。
6)电气装置的进线端必须作固定连接。
7)配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记。
8)配电箱、开关箱应配锁并专人负责。
9)电焊机应单独开关,焊把线应双线到位,不得借用金属道、脚手架及结构钢筋作回路地线,电焊机设置点应防潮、防砸。
10)手持电动工具的电源线、插头和插座要保持完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修、保管由专人负责。电气装置应定期检修,检修时必须做到:(A)停电;(B)悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;(C)由相应级别的专业电工检修;(D)检修人员应穿戴绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具;(E)有统一组织和专人统一指挥。
(6)照明
1)在坑内作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、料具堆放场、道路仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明、局部照明或混合照明。
2)根据使用场所的环境条件选择相应的照明器,如开启式、防水型。
3)用220V电源照明时,要在电源一侧加装漏电保护器,使用行灯照明,其电源、电压不应超过36V,灯体与手柄应牢固、绝缘良好、电源线应用橡套电缆线,行灯变压器有防潮、防雨设施。
(7)对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。
(8)电器工作人员必须穿戴防护用品,持证上岗。(电工天下 www.dgjs123.com)
(9)施工期间必须有机电人员值班处理电故障事故,非专职人员不得触动机电设备。
(10)雨期施工必须做好防雷、防电、防漏等工作。机电设备要避盖防雨并接零线和保护设备。
(11)各种机械安装应做到上有棚下有垫,经常保持机棚周围的文明整洁,排水良好。
(12)严守操作规程,各项规章制度,严禁违章操作和违章指挥,杜绝一切机械责任事故的发生,确保安全生产。
2、安全用电组织措施
现场项目部将直接挑选管理精干的机务、机电人员组建的机械班(组),指定一名管理人员负责现场的设备供需和管、用、养的直接落实工作;材设科根据现场工程施工情况,及时做好工程需设备的供用,并严格按照设备管理制定和规定做好各项有关机械进场、安装、验收、检测、维修和租赁等经济技术和台帐资料工作,具体如下:建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制审批制度,并建立相应的技术档案。
建立技术交底制度。
向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和接受交底人的签字手续,载明交底日期。
建立安全检测制度。
从临时用电工程完工开始,定期进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容,技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
建立工程拆除制度。
建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
建立安全检查评估制度。【临时用电安全技术措施与电气防火措施】
施工管理部门和企业按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
建立安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。严禁无证上岗或随意串岗。强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。
B、电气防火措施
1、电气防火技术措施
合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。
在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质;不使用火源。
在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。加强电气设备相间和相地间的绝缘,防止闪烁。合理设置防雷装置。
2、电气防火组织措施
建立易燃、易爆物和强腐介质管理制度。
建立电气防火责任制,加强电气防火场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
建立电气防火责任制,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员防火自觉性。
建立电气防火检查制度,发现问题,及时处置。强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
相关文章
夏季预防触电事故的7项安全措施
夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
预防触电的12项安全措施
在预防触电事故时,“对症下药”予以排除,就可以防止触电。以下是根据用电和检修中发生的触电事故,总结出来的一些预防触电的措施,供大家参考。
时间:2021-10-30 08:06:44
临时用电的七点注意事项
有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-03-25 13:01:17
临时用电地线怎么接,施工现场临时用电地线接法
有关施工现场临时用电地线接法,规范对施工现场临时用电,必须重复接地已做了明确的规定,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化,装设和拆除接地线时,必须有两人进行。
时间:2016-09-26 14:42:09
- 上一篇:突发停电时塔吊的应急处理措施
- 下一篇:安全用电:遇水源不要接触电器