什么是电流保护,过电流保护有什么作用
来源:电工天下时间:2021-05-06 20:13:06 作者:老电工手机版>>
有关电流保护的小知识,电流保护是指利用电力系统短路或异常工况下电流增大的特征所构成的继电保护,什么是过电流保护,过电流保护的作用及优缺点。
一、什么是电流保护
电流保护是指利用电力系统短路或异常工况下电流增大的特征所构成的继电保护。
最原始形态的继电保护──熔断器就是一种电流保护。最简单的电流保护是反映相电流的三阶段式,即电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。
为了提高电流保护的灵敏度,对于不对称相间短路故障可采用负序电流保护;对于大接地电流系统的接地短路故障,广泛采用零序电流保护(见对称分量法)。
短路电流越大,故障越严重,继电保护动作跳闸应越快。
电流保护动作时间与电流大小有关时称为反时限过电流保护,它具有动作时间和电流大小成反比的特性,被广泛用于保护电动机,可有效防止保护在电动机起动过程中的误动作。
为了充分发挥设备潜力,大型发电机和变压器的过负荷保护宜采用这种反时限特性。为防止负序电流灼伤发电机转子,也应采用反时限特性的负序电流保护。
过电流继电器与低电压继电器配合,可构成低压闭锁过流保护,能适当提高电流保护灵敏度。
对于多侧电源电网,为了电流保护的选择性,一般需增设功率方向继电器。【什么是电流保护?过电流保护的作用与特点】
小接地电流系统的接地保护,有反应稳态五次谐波零序电流的,也有反应暂态零序电流首半波极性的。主要目的是为了解决选择性问题,以便在发生接地故障时,能迅速选出故障点,并将故障线段切除。
系统运行方式的变化,对电流保护的运行性能影响很大。电流保护主要用于35kV及以下的电网。
二、什么是过电流保护
什么是过电流保护,过电流保护定义:预定当被测电流增大超过允许值时执行相应保护动作(如使断路器跳闸)的一种措施保护,主要包括短路保护和过载保护两种类型。
短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。
过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。(电工天下 www.dgjs123.com)而过流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。
说明,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。
而希望短路解除后,电压自动恢复正常。
因此,在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。
三、过电流保护的作用
过流保护的作用就是当电流大(超过一定限度时)会自动断开电路,起到保护用电器具不被大电流烧坏的目的。
由自动恢复接通和手动接通区分。当过流保护动作后,应当检查电流增大的原因,排除故障再继续使用。
四、一般电流保护的优缺点
优点:简单经济可靠,广泛应用于35KV及以下等级的电网。
缺点:定值,保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响比较大。
相关文章
保护接零的工作原理分析
在电路中采用保护接零的措施,可以在最大程度上保障用电安全,那么保护接零的工作原理是什么,在设备“碰壳”时短路电流启动保护装置切断电源,从而保证了人身安全,下面具体来了解下。
时间:2022-08-21 19:00:51
保护接地和保护接零原理及运用范围
有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
保护接地的作用及其局限性
有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
保护接零的优点及要求
有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-19 16:37:44
接地与接零保护方式混用有什么危害
为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08