有关电压低的危害,电压过低对用电设备的影响,低电压运行会烧毁电动机、灯光发暗、增大线损、降低电力系统的稳定性等,电源电压过高或过低对电动机危害。

电压低的危害,低电压运行对设备影响

一、电压低的危害

电压低的危害

1、降低发电机有功出力。

2、降低输变电设备容量。

3、降低输电线路充电功率。

4、降低电容器和电加热设备出力。

5、增加电网损失。

6、造成客户减产,并影响产品质量。

7、缩短设备寿命。

8、造成电网振荡,系统解列,大面积停电,断水,断气,电讯中断,雷达异常,影响人民生活和国防军工用电。

电压低的危害很大,有上述的四降低、一损失、一减产、毁设备、大停电。来自:电工技术之家

二、电压过低对用电设备有什么危害?

问题描述:钻井队接的6KV网电,在不带大负荷设备时,电压表上也是6KV,但一旦有大负荷设备运转时,电压讲的很厉害最低到4.8KV,此时,低压侧电压也成了480V,连照明灯都亮不起来。使用的设备(800KW直流电机 7台)长期处于低电压状态运转,会对设备本身造成什么危害?
另外,电压低对SCR(交流转直流柜)会不会产生危害?

解答:
电压过低会对电气设备造成危害,电压过低,电气设备的电流就会增大,因此设备的铜耗就会增大,设备就会发热,破坏绝缘,降低电气设备的服役年限。

三、低电压运行的危害

低电压运行的危害
 
1、烧毁电动机
电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。
 
2、灯发暗。
电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。
 
3、增大线损
在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
 
4、降低电力系统的稳定性。
由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
 
5、发电机出力降低。如果电压降低超过5%,则发电机出力也要相应降低。
 
6、电压降低,还会降低送、变电设备能力。

四、电源电压过高或过低对电动机危害

电源电压过高或过低的变化,对电动机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路一般就在饱和点附近)。

因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。当电压过低(低于5%以下)时,电动机转短成电压平方关系下降,

一则使起动转矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来);

二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转短来平衡负载的阻力矩。

这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高,缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机。

电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用,一般电动机的电压允许在+10% ~ -5%范围内波动。

如电源电压为380伏,允许电动机在418—36l伏之间长期运行。